Re: 3-fase 230 V
Ik wil niet nalaten om nog eens iedereen te bedanken voor de comments.
Ik heb het fornuis deze NM aangesloten (vitrokeramisch, niet nieuw maar ook geen dinosaurus met van die gietijzeren platen Geert
)
Geert zat dus idd helemaal juist, ik heb de nulleideraansluiting vervangen door de derde 230 V fase, de vroegere S-T aansluitingen verbonden en aangesloten aan de tweede 230 V fase, de R-fase van vroeger daar ben ik niet aan geweest, die krijgt dus ook 230 V. De N van de 230 V installatie is dus ongebruikt. Als ze nu wel of niet aangesloten ligt in de hoofdkast is me nog altijd een raadsel maar het interesseert me dus ook niet meer.
Alle 4 de platen aangezet en OK.
En nog een pluim voor de BD'ers : de elektricien had dus ongelijk. Ik vond het al een vreemd verhaal om de drie 230 V fasen aan te sluiten en de N ongebruikt te laten. En waarom er daar in die "neus" een blauwe N toekomt is me al helemaal een raadsel.
Dus nog eens : dankuwel iedereen.
PaulM
Ik wil niet nalaten om nog eens iedereen te bedanken voor de comments.
Ik heb het fornuis deze NM aangesloten (vitrokeramisch, niet nieuw maar ook geen dinosaurus met van die gietijzeren platen Geert

Geert zat dus idd helemaal juist, ik heb de nulleideraansluiting vervangen door de derde 230 V fase, de vroegere S-T aansluitingen verbonden en aangesloten aan de tweede 230 V fase, de R-fase van vroeger daar ben ik niet aan geweest, die krijgt dus ook 230 V. De N van de 230 V installatie is dus ongebruikt. Als ze nu wel of niet aangesloten ligt in de hoofdkast is me nog altijd een raadsel maar het interesseert me dus ook niet meer.
Alle 4 de platen aangezet en OK.
En nog een pluim voor de BD'ers : de elektricien had dus ongelijk. Ik vond het al een vreemd verhaal om de drie 230 V fasen aan te sluiten en de N ongebruikt te laten. En waarom er daar in die "neus" een blauwe N toekomt is me al helemaal een raadsel.
Dus nog eens : dankuwel iedereen.
PaulM
Comment