Re: 3-fase 230 V
Inderdaad. De Engelse term voor een diff is RCCB, of Residual Current Circuit Breaker. Er is een reststroom (de som van wat vertrekt en wat terugkomt is niet nul), waardoor de diff springt. Je moet geen aardingssysteem hebben opdat de diff zou afslaan, indien je een geleider vastneemt, en je bent niet al te best geïsoleerd van de aarde, dan vloeit een deel van de stroom via jouw gebarbecuede lichaam naar de aarde (via gebouw, groot metalen gedoe, plas water....), en is er een lekstroom, waardoor de diff uitschakelt. Ben je uitstekend geïsoleerd tov van aarde (heel droge grond, rubber laarzen, plastic mat of meubel...), dan zul je het wel voelen tintelen in je vingers (of elk lichaamsdeel waarmee je wenst te experimenteren...), maar dit is (in principe, don't FRY this at home) ongevaarlijk, omdat de stroom zeer laag is, misschien maar een milli of twee. Daardoor springt de diff niet, standaard 300mA voor de installatie, en 30mA voor vochtige ruimtes etc. In een aantal gevallen (slechte aardingsweerstand) moet een 100mA gebruikt worden.
Oorspronkelijk geplaatst door Hasseltenaar
Bekijk bericht
Comment