  • #91
    Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Je zegt dus dat de zekering samen met je diff uitvalt en dat enkel de verlichting van je keuken bij je badkamer (natte ruimte) aangesloten is,
    zitten er dan geen stopcontacten in je badkamer? Wettelijk zouden deze daar mee moeten samen liggen, het is dus bijna zeker dat je het daar zal moeten zoeken.
    Eigenlijk is meten weten, circuit uitmeggeren zal de enige optie zijn vrees ik, welke toestellen staan of hangen in je badkamer eventueel een grootverbruiker?
    Hij schrijft dat er op de betreffende zekering geen stopcontacten zitten ... maar misschien zitten er nog andere zekeringen achter dezelfde verliesstroomschakelaar welke wel stopcontacten bedient.

    Als het enkel met het licht gebeurt, dan toch ook eens kijken of er geen vocht in de verlichting of schakelaar geraakt is.
    Ook de keuken dus.
    Canon EOS Digital
    BD0479BE

    Comment


    • #92
      Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

      Een defect verlichtingsarmatuur kan eventueel ook voor een te grote verliesstroom zorgen, maar dan zou dat alleen maar kunnen als de lichtschakelaar aan staat omdat er in vochtige ruimtes normaalgezien dubbelpolige schakelaars moeten worden gebruikt.
      http://barthuysmans.smugmug.com/
      BD0338BE

      Comment


      • #93
        Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

        Oorspronkelijk geplaatst door Patje1969 Bekijk bericht
        Er zijn er 2, de ene die altijd uit valt is de 0.03mA . En als ik dan de plon die ook uitgevallen is uit laat, dan geeft hij geen probleem.
        En de plon die de dif steeds doet uitvallen, op die plon zitten zelf geen stopcontacten. Het is de verlichting van living/keuken/ en badkamer. In badkamer heb ik reeds de verlichting vernieuwd, en ook de bedrading daar is volledig nieuw. Voorheen hebben we ook al eens al de verlichting op die plon ontkoppeld en nog viel ie uit
        Dat had je best meteen gezechd.

        Zet de zekering die afvalt uit. Kijk wat er allemaal niet meer werkt van verlichting, eventueel stopcontacten.
        Het zit op die kring, kijk dus alles van die kring na.
        Soms zet men ook de buiten verlichting op de 30mA diff.

        Maar als de zekering ook uitvalt, dan zit je met een serieus probleem.

        Dus alles dat op die kring hangt opendoen en aansluiting bekijken.

        mvg
        nikon D90 Nikon7200 Nikkor 70-300 VRII Nikor18-140VR Tamron 18-270 VC Tamron 17-50/2.8 Tamron 70-200/2.8 Tamron 150-600 nikon sb700

        Comment


        • #94
          Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

          Dit is ook al gebeurd, heb alles al eens ontkoppeld en nog viel ie uit.

          Comment


          • #95
            Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

            Nergens een nagel of een vijs door een van de kabels/buis?
            Je zou de eerste niet zijn.

            Comment


            • #96
              Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

              Ja ik vrees een beetje voor de bekabeling....maar die zit in het plafond pfff

              Comment


              • #97
                Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

                Laat een specialist komen, met een megger, en het zal snel en vakkundig opgelost zijn. Je hebt duidelijk al de normale eliminatie technieken toegepast. Ooit houd het op en moet je verder.

                Comment


                • #98
                  Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

                  Alles afkoppelen en de bedrading uitmeten met een goede megger, en dan weet je meteen of de fout daar in zit of niet, elke elektrieker zou dat moeten kunnen doen.
                  Bedrading waarvan de isolatie begint te verduren als er bijvoorbeeld nog draad is gebruikt met rubber isolatie kan beginnen te vonken en kan daardoor brand veroorzaken.
                  Maar ongedierte kan ook voor problemen zorgen, ratten en muizen knabbelen ook wel eens aan kabels...
                  Als dat het geval is, dan heeft die verliesstroomschakelaar er tot nu toe waarschijnlijk al een aantal keren voor gezorgd dat je woning niet afgebrand is...
                  http://barthuysmans.smugmug.com/
                  BD0338BE

                  Comment


                  • #99
                    Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

                    Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
                    Als dat het geval is, dan heeft die verliesstroomschakelaar er tot nu toe waarschijnlijk al een aantal keren voor gezorgd dat je woning niet afgebrand is...
                    Een diff is tegen afbranden niet echt nuttig, die helpt vooral als je je tengels in het stopcontact steekt of de haardroger in bad laat vallen.

                    De keren dat ik geweten heb dat een brand op het nippertje vermeden was heeft een diff niets gedaan. Dat heb je als iets stroom begint te trekken tussen fase en neutraal. Zoals een stopcontact met teveel vuil tussen de pennen. Heb het gezien, stopcontacten waar al de plastic van draad en stopcontact in elkaar gesmolten was. De diff die bleef rustig de volle 16A doorgeven. Stank in huis, rook, gemolten plastic die de muur afliep. Maar die wonderbaarlijke diff, die deed juist niets.

                    Langs de andere kant, afslaan als er een netspanningsfilter teveel op een kring staat... geheid dat die afspringt! Of als je een EMC test wil doen.

                    Een diff is het meest nutteloze stuk van je installatie. Die is er gewoon gekomen omdat mensen te dom zijn geworden dat ze niet meer begrijpen dat je je vingers beter niet in het stopcontact steekt en omdat er een idioot een lamp heeft willen vast schroeven terwijl hij in een badkuip water stond. Net zoals aarding een uitvindsel is om goedkopere wasmachines te kunnen maken. Er zijn al meer ongelukken gebeurd door slechte aarding omdat men denk dat dit een wondermiddel is dan dat een goeie aarding voorkomen heeft.

                    Comment


                    • Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

                      Een verliesstroomschakelaar zorgt er ook voor dat de spanning uitgeschakeld wordt als er in een geaard apparaat ergens een fout optreedt waardoor metalen delen onder spanning kunnen komen (een verbrande motor bijvoorbeeld).
                      Doordat de verliesstroomschakelaar dan meteen uitvalt krijg je geen schok als je dat apparaat aanraakt.
                      Omdat de aarding ook verbonden is met alle andere geaarde apparaten in huis (zelfs de waterleiding) kunnen die samen met het defecte apparaat onder spanning komen staan als de verliesstroomschakelaar zijn werk niet doet.
                      Als de aarding heel goed werkt, dan kan de zekering ook wel uitvallen, maar dan moet er al een heel grote stroom naar de aarding vloeien.

                      Het probleem bij "Patje1969" is dat de zekering ook uitvalt, ofwel is het een grote verliesstroom, of er zit ook nog een kortsluiting (maar de verliesstroom kan in sommige gevallen ook groot genoeg zijn om de zekering uit te schakelen).
                      Maar ik heb al dikwijls gezien dat een verliesstroomschakelaar uitvalt bij een kortsluiting waarbij er nergens iets aan de massa hangt. Ik weet dat er geen zekering in zit, maar om een of andere reden valt die dan toch mee uit, samen met de zekering.
                      http://barthuysmans.smugmug.com/
                      BD0338BE

                      Comment


                      • Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

                        Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
                        Maar ik heb al dikwijls gezien dat een verliesstroomschakelaar uitvalt bij een kortsluiting waarbij er nergens iets aan de massa hangt. Ik weet dat er geen zekering in zit, maar om een of andere reden valt die dan toch mee uit, samen met de zekering.
                        Dat heb ik hier eerder ook al geschreven en dat is inderdaad een vaak voorkomend iets. [emoji6]

                        Daarom dat ik ook gevraagd had of men op die kring toevallig niet aan de limiet zat waardoor de zekering uitvalt en de verliesstroomschakelaar volgt.

                        Uiteraard op afstand moeilijk te zeggen wat de echte oorzaak is, maar er zijn verschillende mogelijkheden ...
                        - Te groot verbruik
                        - Kortsluiting
                        - Verliesstroom
                        - Defecte zekering/verliesstroomschakelaar.

                        De rest van uw reactie klopt uiteraard ook volledig. [emoji106]
                        Canon EOS Digital
                        BD0479BE

                        Comment


                        • Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

                          Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
                          Maar ik heb al dikwijls gezien dat een verliesstroomschakelaar uitvalt bij een kortsluiting waarbij er nergens iets aan de massa hangt. Ik weet dat er geen zekering in zit, maar om een of andere reden valt die dan toch mee uit, samen met de zekering.
                          Op school toch geleerd dat een dif ook een kortsluitbeveiliger is. Maar dat is wel geleden van de jaren zestig.
                          Mvg.
                          Robert
                          Live each day like it's your last. One day, you'll get it right. Oscar Wilde

                          Comment


                          • Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

                            Bij "Patje1969" staat niet in zijn profiel waar hij woont,
                            anders meten is weten en mag hier steeds mijn Fluke Megger gebruiken om het lek op te sporen
                            En als ik geen 100 Km moet rijden kom ik het met alle plezier zelf eens opsporen.
                            Last edited by Guest42; 26 augustus 2020, 09:29.

                            Comment


                            • Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

                              Ik woon in West-Vlaanderen, maar ken zelfs niets van die dingen... dus meten zal ook niet lukken.
                              Enkele berichtjes geleden schreef er iemand of er mss te veel op die kring zit. Juist niet, enkel de plafond verlichting. Allemaal LED. Mss dat er te weinig op de kring zit, of doet dat er niet toe?

                              Comment


                              • Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

                                Oorspronkelijk geplaatst door Patje1969 Bekijk bericht
                                Ik woon in West-Vlaanderen, maar ken zelfs niets van die dingen... dus meten zal ook niet lukken.
                                Enkele berichtjes geleden schreef er iemand of er mss te veel op die kring zit. Juist niet, enkel de plafond verlichting. Allemaal LED. Mss dat er te weinig op de kring zit, of doet dat er niet toe?
                                Te weinig is zeer zelden een probleem. Maar elektronische transfo's met al hun filtering zou wel eens een probleem kunnen zijn.