    Re: Electrabel - Nachttarief

    Inderdaad, dat zijn deelkeuringen, keuringen voor ingebruikname. Dat is geen keuring van de volledige electrische installatie, dat is enkel in 4 vastgelegde situaties een verplichting. En dat is idd. kreunen en zuchten, want er is altijd iets bij zo'n volledige keuring.

    Stel je voor dat je zo'n installatie doet en die is goedgekeurd maar je HELE installatie wordt afgekeurd omdat een stopcontact ergens niet hoog genoeg geplaatst is, soms minstens 15 cm, soms 25 cm, soms mag het in een plint ... (geval van mensen die een huis gekocht hebben waar de vorige eigenaar vloerverwarming heeft laten leggen een een mooie stenen vloer ... de stopcontacten lagen dan wel te laag bij de nieuwe vloer en bij verkoop van een huis/appartement bv. MOET de hele installatie gekeurd worden ...

    Wat niet wil zeggen dat je installatie niet zou moeten voldoen, wel dat er geen volledige keuring verplicht is.

    Je zou dat zeker weten, want dan krijg je zo'n speciaal formulier met alle opmerkingen en het eindresultaat en ook wanneer en bij wie je moet zijn voor de verplichte herkeuring.

    Comment


    • #47
      Re: Electrabel - Nachttarief

      ja maar ... hoe kan de electriciteit in een oud huis ooit in orde zijn met de nieuwste keuringsnormen ? dat kan toch gewoon niet ? of toch ?
      Alles laten afbreken en opnieuw een volledig nieuwe installatie laten leggen ? ik kan mij voorstellen dat 80+%, of zo, van de eigenaars daarvoor de middelen niet heeft ...
      Geen mens die mij daar 43 jaar geleden heeft over aangesproken ivm een keuring van de elec installatie ! of bestond dat toen nog niet ?

      Comment


      • #48
        Re: Electrabel - Nachttarief

        Oorspronkelijk geplaatst door regulus Bekijk bericht
        ja maar ... hoe kan de electriciteit in een oud huis ooit in orde zijn met de nieuwste keuringsnormen ? dat kan toch gewoon niet ? of toch ?
        Alles laten afbreken en opnieuw een volledig nieuwe installatie laten leggen ? ik kan mij voorstellen dat 80+%, of zo, van de eigenaars daarvoor de middelen niet heeft ...
        Geen mens die mij daar 43 jaar geleden heeft over aangesproken ivm een keuring van de elec installatie ! of bestond dat toen nog niet ?
        Zo'n 40 jaar geleden werden elektrische installaties al gekeurd (het zal waarschijnlijk al wel langer zijn, maar toen kreeg ik op school les over elektrische installaties).

        Het probleem met de heel oude installaties is de gebruikte draad met rubber isolatie, die verduurt en kan voor kortsluitingen zorgen (brandgevaar, elektrocutie).
        Bij die installaties is er gewoonlijk ook geen degelijke aarding, en verliesstroomschakelaars zijn er pas gekomen terwijl ik zelf nog voor elektrieker leerde (pakweg 38 jaar geleden voor zover ik het mij kan herinneren).
        In heel wat van die oude installaties zitten nog smeltzekeringen, in het beste geval zijn dat nog zekeringen waar ze geen draadjes over hebben gezet...

        Sommige oude installaties zijn nog redelijk gemakkelijk te vernieuwen, maar als er overal aftakdoosjes weggestopt zitten dan wordt het erg moeilijk om nieuwe draad in de bestaande buizen te trekken.
        Er is ook nog een grote kans dat er stalen buizen gebruikt zijn, en daar moet dan de juiste draad in getrokken worden.
        http://barthuysmans.smugmug.com/
        BD0338BE

        Comment


        • #49
          Re: Electrabel - Nachttarief

          Het AREI dateert van 1981.

          Alle oudere installaties hoeven NIET gekeurd te worden en indien wel (verkoop eigendom bijvoorbeeld) dan hoeven de oudere delen niet aan alles te voldoen. Alle vernieuwingen NA die datum uiteraard wel.

          Daar dienen dus de afwijkingen op de regels voor. Art. 278 van het Arei en consoorten. Let wel : de veranderingen aan zo'n oude installaties die men na 1981 doet (grote veranderingen, renovaties, verzwaringen, uitbreidingen, ...) moeten wel aan het Arei voldoen (ook weer met uitzonderingen).

          Art. 278 Afwijkende beschikkingen

          De volgende afwijkende beschikkingen zijn van toepassing op de bestaande gedeelten van oude elektrische huishoudelijke installaties waarvan de aanleg was aangevat voor 1 oktober 1981: 1. Naleving van de normen
          In afwijking van de voorschriften van artikel 7 is het toegelaten elektrisch materieel, waaronder met name de aftakdozen en leidingen, gebouwd overeenkomstig de regels van goed vakmanschap die van kracht waren op het ogenblik van hun installatie, in dienst te laten.
          2. Keuze van automatisch differentieelstroominrichting
          In afwijking van artikel 85.02, 2e lid, is het toegelaten de differentieelstroominrichting van het type “AC” en/of met een nominale stroomsterkte kleiner dan 40 A in dienst te laten.
          3. Verzegeling van de differentieelstroominrichting
          In afwijking van de bepalingen van het tweede lid van artikel 86.07 is het toegelaten de [automatische differentieelstroominrichting] niet te verzegelen indien deze hiervoor niet voorzien is.
          4. Normalisering van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom
          In afwijking van artikel 251.04 is het toegelaten de smeltveiligheden met schroefbasis, type D met kalibreerringen, de pensmeltveiligheden en de kleine automatische schakelaars met pennen, die conform de norm NBN 481 waren in dienst te laten.
          De Minister die de Energie onder zijn bevoegdheid heeft bepaalt bij besluit de voorwaarden waaraan de zekeringhouders moeten beantwoorden, evenals de pensmeltveiligheden met een nominale stroomsterkte van 6 A en de kleine automatische schakelaars van maat 12, of met een nominale stroom van 10 A, opdat zou zijn voldaan aan de voorwaarde van niet-verwisselbaarheid voorzien bij artikel 251.01.
          5. Keuze van de elektrische leidingen
          In afwijking van het voorlaatste lid van artikel 198 is het toegelaten de elektrische leidingen in dienst te laten waarvan de geïsoleerde geleiders een doorsnede hebben die kleiner is dan 2,5 mm2 maar ten minste gelijk is aan 1 mm2.
          De geleiders van 1 mm2 moeten zijn beschermd tegen overbelasting hetzij door smeltzekeringen met een nominale intensiteit van ten hoogste gelijk aan 6 A, hetzij door automatische schakelaars van ten hoogste maat 12 of met een nominale stroom van ten hoogste 10 A.
          6. Kleurcode van de geleiders van kabels en van geïsoleerde geleiders
          In afwijking van de bepalingen van artikel 199 is het toegelaten de volgende elementen in dienst te laten: – een beschermings-, aard-, of equipotentiaalgeleider die niet gemerkt is door de groen-gele kleurcombinatie;
          – actieve of beschermingsgeleiders met groene of gele kleur.
          Het gebruik als actieve geleider van een geleider gemerkt door de groen-gele kleurcombinatie zoals bepaald door de norm, is verboden.
          7. Nabijheid van niet-elektrische leidingen
          In afwijking van de bepalingen van artikel 202 is het toegelaten in de nabijheid van niet-elektrische leidingen, elektrische leidingen in dienst te laten die er geen 3 cm van verwijderd zouden zijn.
          8. Aardgeleider
          In afwijking van de bepalingen van artikel 71 is het toegelaten een koperen aardgeleider in dienst te laten waarvan de doorsnede ten minste gelijk is aan 6 mm2.
          9. Beschermingsgeleider
          In afwijking van de bepalingen van artikelen 86.02 en 203 is het toegelaten elektrische leidingen in dienst te laten die geen beschermingsgeleider bevatten op voorwaarde dat zij niet bestemd zijn om een vast of beweegbaar toestel van de klasse I te voeden.
          Het is eveneens toegelaten een beschermingsgeleider in dienst te laten die zich buiten de leiding bevindt.
          Het is toegelaten de beschermingsgeleider te installeren buiten de elektrische leidingen, daar waar het niet mogelijk is deze beschermingsgeleider in de bestaande buizen te trekken.
          10. Equipotentiaalverbindingen
          In afwijking van de bepalingen van artikel 86.05 is het ontbreken van de hoofdequipotentiale verbinding toegelaten.
          11. Contactdozen
          Het is toegelaten: – in afwijking van de voorschriften van het eerste lid van artikel 86.03 de contactdozen in dienst te laten die: hetzij geen aardcontact hebben aangezien de elektrische leiding geen beschermingsgeleider heeft;
          hetzij niet van een model zijn zoals vermeld bij punt 02 van artikel 49;
          – in afwijking van het laatste lid van artikel 86.03, per stroombaan, meer dan 8 enkelvormige contactdozen in dienst te laten.
          Het is verboden de aanwezigheid te dulden van een contactdoos met aardcontact indien dit laatste geen daadwerkelijke galvanische verbinding vormt met de [aardverbinding] van de installatie.
          12. Plaatsing van de contactdozen
          In afwijking van de bepalingen van het 3e lid van artikel 249 is het toegelaten contactdozen in dienst te laten op wanden van lokalen waar geen vochtgevaar bestaat (AD1) en welke niet zodanig geplaatst zijn dat de as van hun contacthulzen zich ten minste 15 cm boven de afgewerkte vloer bevinden.
          13. Verlichtingsstroombaan
          In afwijking van de bepalingen van artikel 86.06 is het toegelaten over slechts één enkele verlichtingsstroombaan per elektrische installatie te beschikken.
          14. Bescherming van wasruimten, badkamers, stortbadkamers en van wasmachines
          In afwijking van de bepalingen van artikel 86.08 is het toegelaten het materieel en de toestellen die zijn toegelaten in wasruimten, stortbad- en badkamers alsook de inrichtingen voor de aansluiting van wasmachines of vaatwasmachines niet te beschermen met een afzonderlijk [automatische differentieelstroominrichting] met een grote of zeer grote gevoeligheid, op voorwaarde dat, in het geval van de bad- en stortbadkamers, de afstand van 0,60 m die gebruikt wordt in artikel 86.10 om het volume 2 (beschermingsvolume) van de badkuipen of stortbadkuipen te bepalen, op 1 m wordt gebracht.
          Het is eveneens toegelaten eenpolige schakelaars in dienst te laten die geplaatst zijn in de voedingsstroombaan van een verlichtingstoestel.
          15. Bescherming in wasruimten, badkamers en stortbadkamers
          Het is toegelaten: – in afwijking van de voorschriften van artikel 86.10, elektrische leidingen in dienst te laten die niet beantwoorden aan genoemde voorschriften;
          – in afwijking van de voorschriften van artikel 86.10, niet te beschikken over de bijkomende equipotentiale verbinding;
          – in afwijking van de voorschriften van artikel 86.10, in de vloer verzonken verwarmingsweerstanden in dienst te houden die niet zouden beantwoorden aan de hen betreffende voorschriften of de voorschriften betreffende hun installatie aangezien zij namelijk niet kunnen worden verbonden met de bijkomende equipontentiale verbinding waarvan sprake bij het vorige streepje,
          op voorwaarde dat de afstand van 0,60 m. die dient om bij artikel 86.10 het volume 2 (beschermingsvolume) van de badkuipen of stortbadkuipen te bepalen, op 1 m wordt gebracht.]

          Comment


          • #50
            Re: Electrabel - Nachttarief

            Oorspronkelijk geplaatst door Empe Bekijk bericht
            Het AREI dateert van 1981.

            Alle oudere installaties hoeven NIET gekeurd te worden en indien wel (verkoop eigendom bijvoorbeeld) dan hoeven de oudere delen niet aan alles te voldoen. Alle vernieuwingen NA die datum uiteraard wel.

            Daar dienen dus de afwijkingen op de regels voor. Art. 278 van het Arei en consoorten. Let wel : de veranderingen aan zo'n oude installaties die men na 1981 doet (grote veranderingen, renovaties, verzwaringen, uitbreidingen, ...) moeten wel aan het Arei voldoen (ook weer met uitzonderingen).
            Dikke merci .. ik ga dat opslaan ... ik zit al langer in mijn maag met mijnen "ellentriek" ... won ik maar eens een deel van de lotto ! LOL !

            Comment