Re: zekering - stroomkring plaatsen
Heb in september 2011 volgende uitleg gekregen van AIB-Vinçotte:
"Indien de zekering in de elektriciteitsmeterkast 40A is, dan moet de bekabeling van de stroomverdeling 6mm² zijn. Met het oog op een eventuele meterverzwaring naar 63A raden wij u aan om 10mm² te gebruiken. Dan moet u niets meer veranderen in de zekeringkast bij een verzwaring van de meter."
Het werd dus aangeraden, maar het is geen verplichting.
Het ging om een appartement dat ik verkocht. Was 30 jaar oud en had geen differentiëel beveiligingen. Alles aangepast volgens de normen, zelfs 10mm² gebruikt.
Kreeg na de keuring toch nog een opmerking over de zekeringkast :
IP-graad niet duidelijk leesbaar. Die keurder had hierover niets gezegd tegen mij, anders had ik er met viltstift IP23 opgetekend.
Oorspronkelijk geplaatst door Dreamer187
Bekijk bericht
"Indien de zekering in de elektriciteitsmeterkast 40A is, dan moet de bekabeling van de stroomverdeling 6mm² zijn. Met het oog op een eventuele meterverzwaring naar 63A raden wij u aan om 10mm² te gebruiken. Dan moet u niets meer veranderen in de zekeringkast bij een verzwaring van de meter."
Het werd dus aangeraden, maar het is geen verplichting.
Het ging om een appartement dat ik verkocht. Was 30 jaar oud en had geen differentiëel beveiligingen. Alles aangepast volgens de normen, zelfs 10mm² gebruikt.
Kreeg na de keuring toch nog een opmerking over de zekeringkast :
IP-graad niet duidelijk leesbaar. Die keurder had hierover niets gezegd tegen mij, anders had ik er met viltstift IP23 opgetekend.