Re: vervelend elektriciteitsprobleem
Hier verleden week nog een keuring gehad van een nieuwbouw die mijn schoonzoon heeft gebouwd,
wasmachine aansluiting op 2,5mm² + een aparte leiding droogtrommel en beiden op 20 Amp.
zekeringsautomaat achter een 30 mA diff. + de rest van de stopcontacten op het gewone circuit met 300 mA diff
en zonder opmerkingen gekeurd.
Zal hem volgende keer eens vragen hoe dat zit met die 6mm² voor een wasmachine, maar bij mijn weten
moet alle bekabeling die achter een 20 Amp automaat staat maar 2,5mm zijn, trouwens, sluit maar eens 6 mm aan in een gewoon stopcontact
zal leuk worden....
Oorspronkelijk geplaatst door Hombre
Bekijk bericht
wasmachine aansluiting op 2,5mm² + een aparte leiding droogtrommel en beiden op 20 Amp.
zekeringsautomaat achter een 30 mA diff. + de rest van de stopcontacten op het gewone circuit met 300 mA diff
en zonder opmerkingen gekeurd.
Zal hem volgende keer eens vragen hoe dat zit met die 6mm² voor een wasmachine, maar bij mijn weten
moet alle bekabeling die achter een 20 Amp automaat staat maar 2,5mm zijn, trouwens, sluit maar eens 6 mm aan in een gewoon stopcontact
zal leuk worden....