    Weet er iemand hoeveel ampère er veilig mag verbruikt worden met een kabel van 2x0,75mm² ?
    Dit bij een voltage van 12Volt en langste kabel zou ongeveer 1meter zijn.

    Alvast bedankt

    grts
    Sieg
    Voor meer foto's ; www.sieg.be

  • #2
    Re: Ampère per mm² ?

    Met de gekende gegevens zal dat 6A zijn en dit voor een geïnstalleerd vermogen van 125 Watt
    Groeten Andre

    Comment


    • #3
      Re: Ampère per mm² ?

      6A is inderdaad geen probleem voor 0,75mm², de draad zal er niet te warm van worden.
      En op 2 meter (beide geleiders staan in serie, 1 meter draad van 2x 0,75mm² is dus 2 meter draad wat de spanningsval betreft).
      De spanningsval is hier gemakkelijk te berekenen: https://www.eclecticsite.be/calc/voltagedrop.htm
      Bij 6A en 2 meter draad van 0,75mm² is die 0,61V , er blijft van de 12V dan nog 11,39V over voor de verbruiker.
      http://barthuysmans.smugmug.com/
      BD0338BE

      Comment


      • #4
        Ampère per mm² ?

        Oorspronkelijk geplaatst door Sieg Bekijk bericht
        Weet er iemand hoeveel ampère er veilig mag verbruikt worden met een kabel van 2x0,75mm² ?
        Dit bij een voltage van 12Volt en langste kabel zou ongeveer 1meter zijn.

        Alvast bedankt

        grts
        Sieg
        Bij Philips was de norm 10 Amp per mm2 voor korte kast bekabelingen Sieg.
        Last edited by Guest42; 17 maart 2021, 21:43.

        Comment


        • #5
          Re: Ampère per mm² ?

          Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
          6A is inderdaad geen probleem voor 0,75mm², de draad zal er niet te warm van worden.
          En op 2 meter (beide geleiders staan in serie, 1 meter draad van 2x 0,75mm² is dus 2 meter draad wat de spanningsval betreft).
          De spanningsval is hier gemakkelijk te berekenen: https://www.eclecticsite.be/calc/voltagedrop.htm
          Bij 6A en 2 meter draad van 0,75mm² is die 0,61V , er blijft van de 12V dan nog 11,39V over voor de verbruiker.
          Ben je zeker dat je in de tool de lengte x2 moet doen?
          Andere tools waar men volgens instructie de lengte enkel moet ingeven, die geven net de helft van resultaat.
          Met andere woorden komt 1 meter (enkel) overeen met 1 meter in de andere tool en is de spanningsval maar 0,3V.
          Het is maar een vraag hé. [emoji6]
          Canon EOS Digital
          BD0479BE

          Comment


          • #6
            Re: Ampère per mm² ?

            Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
            Bij Philips was de norm 10 Amp per mm2 voor korte kast bekabelingen Sieg.
            Dan zou ik volgens die vuistregel makkelijk 5Amp door een 2x0,75 kabel kunnen trekken Geert ?
            Bedankt voor de info

            Alle anderen ook bedankt voor de tips

            grts
            Sieg
            Voor meer foto's ; www.sieg.be

            Comment


            • #7
              Re: Ampère per mm² ?

              Oorspronkelijk geplaatst door VerSeg Bekijk bericht
              Ben je zeker dat je in de tool de lengte x2 moet doen?
              Andere tools waar men volgens instructie de lengte enkel moet ingeven, die geven net de helft van resultaat.
              Met andere woorden komt 1 meter (enkel) overeen met 1 meter in de andere tool en is de spanningsval maar 0,3V.
              Het is maar een vraag hé. [emoji6]
              Ik heb die tool nooit eerder gebruikt, het is inderdaad onduidelijk of ze de totale lengte van een draad (de twee draden samen) bedoelen of dat het over de lengte van een kabel gaat (twee draden in dit geval).
              Je kan de totale weerstand (en de spanningsval bij een bepaalde stroomsterkte voor een bepaalde dikte van de draad) ook berekenen aan de hand van de soortelijke weerstand van koper.
              http://barthuysmans.smugmug.com/
              BD0338BE

              Comment


              • #8
                Re: Ampère per mm² ?

                Oorspronkelijk geplaatst door VerSeg Bekijk bericht
                Ben je zeker dat je in de tool de lengte x2 moet doen?
                Andere tools waar men volgens instructie de lengte enkel moet ingeven, die geven net de helft van resultaat.
                Met andere woorden komt 1 meter (enkel) overeen met 1 meter in de andere tool en is de spanningsval maar 0,3V.
                Het is maar een vraag hé. [emoji6]
                Het verlies is 0,3V in de plusleiding en 0,3V in de minleiding


                Wire calculator

                Dit is een draaddoorsnede calculator.
                Spanning:
                12
                Volt
                Stroom:
                5
                Ampere
                Kabellengte:
                1
                meter



                De keuze van de juiste draaddoorsnede wordt door een aantal factoren bepaald.
                Enerzijds is dat de maximale stroom die we door de draad willen sturen. De draad mag immers niet te warm worden.
                Anderzijds is dat het spanningsverlies dat ontstaat ten gevolge van de stroom die door de draad gaat en de weerstand in die draad.

                We gaan er van uit dat maximaal 10% spanningsverlies in de draad getolereerd kan worden.
                Dan wordt het maximale spanningsverlies bij de gekozen 12V voedingspanning slechts 1.2V.
                Bij een stroom van 5A mag de draad dan een totale maximum weerstand hebben van 0.240Ω.
                De berekende draaddoorsnede is 0.14mm2, dus 0.75mm2 kan gebruikt worden voor een stroom van 5A.
                De berekende draad weerstand bij 1 meter kabel (bevat 2 draden, dus 2 meter draad) van 0.75mm2 is 0.046Ω en voldoet aan de vereiste maximum weerstand van 0.240Ω.
                Ons spanningsverlies wordt dan 0.23V en komt overeen met 1.9%, dus dat voldoet aan de maximaal gestelde 10% ofwel 1.2V.
                We gaan dus een draad toepassen met een doorsnede van 0.75mm2.
                De diameter van deze draad is 1.0 mm.
                Last edited by notex; 18 maart 2021, 05:43.

                Comment


                • #9
                  Re: Ampère per mm² ?

                  Normaal wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen "vaste installatie" versus "verlengsnoer" en ook "ingebouwd/in bundel" versus "vrij in lucht"

                  Comment


                  • #10
                    Re: Ampère per mm² ?

                    Oorspronkelijk geplaatst door Sieg Bekijk bericht
                    Dan zou ik volgens die vuistregel makkelijk 5Amp door een 2x0,75 kabel kunnen trekken Geert ?
                    Bedankt voor de info

                    Alle anderen ook bedankt voor de tips

                    grts
                    Sieg
                    Ja hoor Sieg, ook bij huis installaties is het nu zo
                    dat je 16 Amp automaten op 1,5mm mag zetten.
                    Last edited by Guest42; 18 maart 2021, 09:16.

                    Comment


                    • #11
                      Re: Ampère per mm² ?

                      Oorspronkelijk geplaatst door notex Bekijk bericht
                      Het verlies is 0,3V in de plusleiding en 0,3V in de minleiding
                      En bij wisselspanning ne keer in elke richting zeker? [emoji849]
                      [emoji23][emoji23][emoji23]
                      Canon EOS Digital
                      BD0479BE

                      Comment


                      • #12
                        Re: Ampère per mm² ?

                        Oorspronkelijk geplaatst door VerSeg Bekijk bericht
                        En bij wisselspanning ne keer in elke richting zeker? [emoji849]
                        [emoji23][emoji23][emoji23]
                        Zeker, en bij 3 fasen nog eens maal 1,73 .

                        Comment


                        • #13
                          Re: Ampère per mm² ?

                          Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
                          Ja hoor Sieg, ook bij huis installaties is het nu zo
                          dat je 16 Amp automaten op 1,5mm mag zetten.
                          Bedankt Geert, lijkt me duidelijk dan

                          iedereen bedankt voor de info en de hulp

                          grts
                          Sieg
                          Voor meer foto's ; www.sieg.be