  • #31
    Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

    Oorspronkelijk geplaatst door Destn Bekijk bericht
    Het is nog niet gekeurd eh... maar denk dat het standaard verliesstroomschakelaars zijn..dus zal wel 40A zijn dan.
    klopt
    je hebt teveel scherptediepte als je het graag weinig wil, en te weinig als je er graag veel van had gehad
    www.korandoke.be

    Comment


    • #32
      Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

      Oorspronkelijk geplaatst door Gert1971 Bekijk bericht
      300mA-40A de rest van de woning van
      100mA gebruik je niet makkelijk in een gewoon huis
      Neen, en zeker niet als je wat toestellen hebt staan die voorzien zijn van netfliters, zoals sommige airco's en freqwentieregelaars, die netfilters lekken altijd wat naar de grond, eigen aan een netfilter, maar verdikke vervelend.

      Comment


      • #33
        Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

        Iemand een idee hoeveel ze vragen voor een verzwaring van 40A naar 63A bij Electrabel.
        Dubbeltarief meter dag/nacht
        Heb een simulatie willen doen op hun website maar dat bleek al direct een akkoord te zijn met gewenste datum van installatie.

        Comment


        • #34
          Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

          Bel eens hun energielijn op 078 353333 en ze zullen het je waarschijnlijk direct zeggen of je anders terugbellen. Als je het per mail vraagt zal je met een beetje geluk binnen een tiental dagen antwoord hebben.

          Succes.
          JP




          Oorspronkelijk geplaatst door Fabbe Bekijk bericht
          Iemand een idee hoeveel ze vragen voor een verzwaring van 40A naar 63A bij Electrabel.
          Dubbeltarief meter dag/nacht
          Heb een simulatie willen doen op hun website maar dat bleek al direct een akkoord te zijn met gewenste datum van installatie.

          Comment


          • #35
            Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

            ffffffffffffffffffffff
            Last edited by Guest13; 31 augustus 2010, 14:55. Reden: eeeeeeeeeeeeeeee

            Comment


            • #36
              Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

              Oorspronkelijk geplaatst door Scherpie Bekijk bericht
              Een monofazig net heeft een scheidingsschakelaar ( moet je zelf voorzien ) van 125 Amp. dus als die springt, dan zit je wel dik in de **** met je kabels binnen.
              ( vorige week een huis laten keuren : prijs 104 euro )
              aanvraag gedaan voor een nieuwe meter ( met dag en nacht ) en we "kregen" toch maar 40 amp monofazig.
              Dus idd. 's nacht de droogkast en wasmachine, en...
              bij mij is die hoofdzekering nog NOOIT uitgevallen...
              heb een wasmachine, 2 diepvriezers, ijskast, microgolfoven, droogkast, frietketel, 3 pc.s Tv, licht, boiler op electriciteit ( maar die staat op de nacht en nog nen hoop prullen.. ( radio, en andere kleinere toestellen.)
              Zou deze ook een teller in huis hebben
              Als daar iets fout loopt dan zit die ook dik in de ¨¨
              Ubi bene, ibi patria.
              BD0388BE
              Een website

              Comment


              • #37
                Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

                Oorspronkelijk geplaatst door VerSeg Bekijk bericht
                Maar dit was midden in de zomer met een hittegolf en een slimme had hier een kast van de elektriciteit omver gereden. Een fase was volledig weg, de anderen waren er nog.
                Als je drie fasen binnenkrijgt, dan is dat tegenwoordig bijna altijd 3x400V + N, als die "N" toevallig wegvalt, dan heb je gegarandeerd een aantal defecte toestellen. Met een perfecte verdeling tussen de drie fasen blijft alles gewoon op 230V werken, maar dat is onmogelijk...
                Het toestel dat het minste stroom verbruikt zal dan de hoogste spanning krijgen, en het zijn meestal net die toestellen die het meest gevoelig zijn aan overspanning (computer, tv, stereo....).

                Met een fase + N zal je dit probleem nooit krijgen, want als één van de twee wegvalt dan vloeit er geen stroom meer.

                Alles heeft voor en nadelen, maar als je de woning niet elektrisch verwarmt, dan heb je meestal ook geen drie fasen nodig. Voor meer dan 3x20A moet je trouwens jaarlijks een vaste kost bijbetalen (dat was vroeger toch zo).

                Als je machines moet laten draaien waar driefasige motoren inzitten, dan kan je niet buiten een driefasige aansluiting. Is dat niet het geval, dan zal 1x40A meestal ruimschoots voldoen.
                Die 1x40A krijg je binnen over een trage zekering, een korte overbelasting van 60A zal de zekering nooit laten uitvallen, dan zal je al meer dan 15 minuten 60A moeten verbruiken (9,2 KW is volgens mij toch wel voldoende voor de meeste huishoudens, zeker als een piekbelasting van 13,8 KW de hoofdzekering nog niet direkt laat uitvallen).


                (Een van mijn broers is beenhouwer, de plaats waar de beenhouwerij staat, daar ligt nog een net van 3x230V. In het begin zat daar een hoofdzekering van 3x40A (koeltoog, koelkamer, verlichting in de winkel, industriele afwasmachine, elektrische boiler, oven, wasmachine....), en die viel pas uit nadat er een halve dag 3x55A of meer door de zekering kwam (dat heb ik zelf gemeten).)
                http://barthuysmans.smugmug.com/
                BD0338BE

                Comment


                • #38
                  Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

                  Een andere vraag. Kan je gemakkelijk upgraden van een monofasenet 40a naar bv 3x220v ?

                  Alhoewel de kabel van de paal naar het huis is voorzien van een 3x220v net tot aan de kast, zou het blijkbaar moeilijk zijn deze te verkrijgen ?

                  Comment


                  • #39
                    Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

                    Oorspronkelijk geplaatst door Fabbe Bekijk bericht
                    Een andere vraag. Kan je gemakkelijk upgraden van een monofasenet 40a naar bv 3x220v ?

                    Alhoewel de kabel van de paal naar het huis is voorzien van een 3x220v net tot aan de kast, zou het blijkbaar moeilijk zijn deze te verkrijgen ?
                    De kabel is altijd voorzien voor drie fasen + de nulgeleider (maar ik ben er niet zeker van dat die draden ook werkelijk aangesloten zijn aan de paal). Bijna overal ligt er tegenwoordig wel een net van 400/230V, je zal dus meestal 3x400V + N binnenkrijgen, tussen een fase en de nulgeleider is dat 230V.
                    Alleen op plaatsen waar er nog heel oude transformatoren staan zal je nog 3x230V kunnen krijgen.

                    Vraag ook eerst of er geen extra kosten worden aangerekend op het jaarlijkse verbruiksfactuur voor je overschakelt op drie fasen.

                    In de zekeringkast moet er dan meestal ook wel wat aangepast worden om de drie fasen zo goed mogelijk te verdelen over de stroomkringen.
                    http://barthuysmans.smugmug.com/
                    BD0338BE

                    Comment


                    • #40
                      Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

                      rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
                      Last edited by Guest13; 31 augustus 2010, 14:56. Reden: tttttttttttttttttttttttt

                      Comment


                      • #41
                        Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

                        Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
                        De kabel is altijd voorzien voor drie fasen + de nulgeleider (maar ik ben er niet zeker van dat die draden ook werkelijk aangesloten zijn aan de paal). Bijna overal ligt er tegenwoordig wel een net van 400/230V, je zal dus meestal 3x400V + N binnenkrijgen, tussen een fase en de nulgeleider is dat 230V.
                        Alleen op plaatsen waar er nog heel oude transformatoren staan zal je nog 3x230V kunnen krijgen.

                        Vraag ook eerst of er geen extra kosten worden aangerekend op het jaarlijkse verbruiksfactuur voor je overschakelt op drie fasen.

                        In de zekeringkast moet er dan meestal ook wel wat aangepast worden om de drie fasen zo goed mogelijk te verdelen over de stroomkringen.
                        De EXVB 4x16 ligt hier aangesloten tot in de kast. De lastschakelaar is nog van het oude type (4schakelaars naast elkaar op dinrail)..2 liggen er nu aan voor het monofase net en de neuter en de andere fase liggen af.
                        Natuurlijk weet ik ook dat de verdeel kast zal moeten aangepast worden (andere differentieels,zekeringen ) en de kringen verdelen en herkeuring. Ik had gehoord dat het nogal moeilijk is om 3fase te krijgen ,je zou blijkbaar al een goede reden moeten hebben of industrieel machines staan hebben) Die reden heb ik wel maar dat is niet beroepsmatig.

                        Comment


                        • #42
                          Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

                          Oorspronkelijk geplaatst door Scherpie Bekijk bericht
                          idd. 3 X220 volt ligt bijna nergens meer, het is allemaal 3 x 380 + nulleider...
                          je moet al weten dat ....
                          het al nen hoop kost om de meter te vervangen...
                          is je kabel voorzien voor die spanning? ( dus is er een 4 draad van de aansluiting op de straat tot binnen in je huis? ) want anders lopen de kosten nog hoger op... ( rond de 200 euro voor een meter met de aansluiting ) en ne kabel op het straat aankoppelen en ...
                          neem maar aan : zal u direct een 400 euro kosten.
                          en dan is er nog de meterhuur, dat weet ik niet voor een 3 fazige meter... maar gratis gaan ze die u niet geven.
                          Das blijkbaar gouden kabel inplaatst van koperen (EXVB) die ze leggen aan 200 euro de meter.

                          Comment


                          • #43
                            Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

                            yyyyyyyyyyyyyy
                            Last edited by Guest13; 31 augustus 2010, 14:56. Reden: hhhhhhhhhhhhhhhhhhh

                            Comment


                            • #44
                              Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

                              Oorspronkelijk geplaatst door Fabbe Bekijk bericht
                              Een andere vraag. Kan je gemakkelijk upgraden van een monofasenet 40a naar bv 3x220v ?

                              Alhoewel de kabel van de paal naar het huis is voorzien van een 3x220v net tot aan de kast, zou het blijkbaar moeilijk zijn deze te verkrijgen ?
                              Als je geen driefasige motoren hebt is een driefasige aansluiting met slechts 20A kompleet zinloos

                              Gans uw binneninstallatie verdelen en laten keuren om....... een pak comfort in te boeten (lees mijn eerdere posts eens aandachtig door, zeker #15)
                              3 x 20 A wil zeggen dat je drie monofasige aansluitingskes hebt van 20 A waarbij op geen enkele van de drie fasen méér dan 20A mag afgenomen worden.
                              Vroeger genoeg mensen bezocht die smeekten om toch maar 3 x 32A te krijgen, omdat hun hoofdzekering regelmatig uitviel wegens overbelasting van één van de fasen.
                              Last edited by nete; 3 augustus 2009, 18:06.
                              BD0473BE / https://sites.google.com/view/nete-be/home
                              Lumix G90 / Lumix GM5 12-32 mm / 12-60mm / 25mm 1,7 / 35-100mm / 7,5mm Fisheye

                              Comment


                              • #45
                                Re: Nieuwe Elektriciteitsteller

                                Oorspronkelijk geplaatst door nete Bekijk bericht
                                Als je geen driefasige motoren hebt is een driefasige aansluiting met slechts 20A kompleet zinloos

                                Gans uw binneninstallatie verdelen en laten keuren om....... een pak comfort in te boeten (lees mijn eerdere posts eens aandachtig door, zeker #15)
                                3 x 20 A wil zeggen dat je drie monofasige aansluitingskes hebt van 20 A waarbij op geen enkele van de drie fasen méér dan 20A mag afgenomen worden.
                                Vroeger genoeg mensen bezocht die smeekten om toch maar 3 x 32A te krijgen, omdat hun hoofdzekering regelmatig uitviel wegens overbelasting van één van de fasen.

                                Waar lees jij 20 A , Heb ik nooit geschreven ?? Standaard is het nu toch al 32A