Re: Oude TL T8 naar Led TL, ballast verliezen
Jullie vragen, ik heb gemeten.![Wink](https://forum.belgiumdigital.com/core/images/smilies/wink.gif)
Gebruikte Ledlamp, Philips 840K 3.100 Lumen 23 watt.
Ballast 58 watt.
Gebruikte meter Fluke 179 True RMS.
Aangeleverde spanning was 229 volt.
Gemeten stroom 109,5 mAmp, gemeten spanning over de ballast 33,32 volt.
Dat maakt dus een verlies van 3,64854 watt over de ballast of bijna 16% "verlies" van het verbruik van de lamp.
Bij deze meting heb ik geen rekening gehouden met de eventuele cos Fi, of redundantiestromen daar ik daar niet de nodige meetapparatuur voor heb,
maar de conclusie is, smijt dat ding er uit af sluit de ballast kort, want het is een soort sluipverbruiker.
Oorspronkelijk geplaatst door Sieg
Bekijk bericht
Ja idd ... maar doe die meting maar haha ik ben over de jaren, een beetje lui geworden ... als ik nog eens een geinspireerde dag heb dan haal ik die ballast er gewoon uit ... oefening voor de volgende armatuur zal er wel een sticker moeten op kleven, voor het nageslacht, dat het Led TL's zijn
edit: fwiw .. ik heb een 6500°K gestoken, ik houd wel van dat koude licht ...
edit: fwiw .. ik heb een 6500°K gestoken, ik houd wel van dat koude licht ...
![Wink](https://forum.belgiumdigital.com/core/images/smilies/wink.gif)
Gebruikte Ledlamp, Philips 840K 3.100 Lumen 23 watt.
Ballast 58 watt.
Gebruikte meter Fluke 179 True RMS.
Aangeleverde spanning was 229 volt.
Gemeten stroom 109,5 mAmp, gemeten spanning over de ballast 33,32 volt.
Dat maakt dus een verlies van 3,64854 watt over de ballast of bijna 16% "verlies" van het verbruik van de lamp.
Bij deze meting heb ik geen rekening gehouden met de eventuele cos Fi, of redundantiestromen daar ik daar niet de nodige meetapparatuur voor heb,
maar de conclusie is, smijt dat ding er uit af sluit de ballast kort, want het is een soort sluipverbruiker.
Comment