Ik heb mijn zonneboiler met vlakpanelen van Viessmann al bijna 10 j. Mijn pomp en boilervat staan op gelijkvloers. De panelen op het dak dat een 7.5m hoger gelegen is. Ik heb alleen een ontluchter onderaan nabij de pomp.
De eerste jaren veel problemen gehad door lekken waardoor ik een tweetal keren per jaar terug druk op het systeem moest laten zetten. Ook al is dit gezet door een Viessmann installateur. Een kostelijk grapje waardoor ik besloot om een zelfbouwsysteem te maken voor de prijs van 60 euro zonder de pomp eenmaal alle lekken gedicht bleken te zijn. Het vat van mijn zelfbouwsysteem is een oude bidon waar glycol Tyfocor van Viessmann in gezeten heeft. Darmen kosten max 10 euro /stuk, doorvoer- en aansluitstukjes gaan van 1 tot 10 euro. De pomp is van Gardena maar zou ik misschien nog eens willen vervangen door een *Wolcraft boormachine pompje of *Sunex SN1 om tot 5 bar te kunnen gaan.
Ik ben zeer tevreden van het resultaat, zeker als je ziet wat men voor zo'n systeem vraagt (+700 euro). Ik heb alleen nog een probleempje met het echt volledig weghalen van de lucht. De pomp kan na een tijdje pompen met gesloten eindkraan, wel een druk van 3 bar bekomen. Bij het gewoon doorspoelen loopt dit al tot een continue druk van 2 bar dewelke de bedrijfsdruk is van mijn systeem.
Een installateur vertelde me dat men bij mijn systeem (waar alleen maar een ontluchter op gelijkvloers staat) het systeem eerst enkele minuten laat spoelen om de meeste luchtbellen er uit te krijgen. Om echt alle lucht, die zich altijd bovenaan ophoopt, zijn weg toch naar beneden te banen, moet men dit onder een hogere druk doen. Hij sprak van 5 bar. Hiervoor sluit men de kraan aan het eind vh systeem (kraan vlak voor wit plastic glycolvat aan luchtzijde zie foto), zodat de draaiende pomp hierdoor druk kan blijven bijzetten daar de glycol niet meer kan doorstromen. Eenmaal de druk is opgelopen tot 5 bar, opent men de kraan abrubt zodat de druk (met een knal) de luchtbel van boven naar beneden duwt en vrij geeft in het glycolvat. Dit moet enkele keren na elkaar gebeuren tot de luchtbel van bovenaan het dak tot in het vat op gelijkvloers gekomen is. Daar de pomp de glycol aan onderzijde vh vat aanzuigt, krijg je altijd een luchtvrij mengsel dat terug wordt aangevoerd.
Vragen:
Heeft er soms iemand ervaring met deze manier van werken om te ontluchten OF is er iemand die ook zo'n systeem zelf heeft gemaakt?
Is het normaal dat ik bij het bijvullen en ontluchten al bijna 15 liter glycol in mijn systeem heb moeten pompen? Wetende dat de druk nadien in bedrijf niet echt daalt en rond 2 bar blijft staan tijdens de dagen nadien. Of denken jullie dat ik toch nog met een lek zit dat pas doorsijpelt als de druk hoger is dan 2 bar? Moest het makkelijk zijn om op ons dak te gaan, was ik al lang even gaan kijken of er niets weg vloeit...
Alvast bedankt voor jullie reply!
Foto's van het systeem op aanvraag als je me persoonlijk mailt omdat ik ze er spijtig genoeg niet bij kon zetten...
Stukken:
* https://www.groene-energiewinkel.nl/...ebehoren/p-1a/
De eerste jaren veel problemen gehad door lekken waardoor ik een tweetal keren per jaar terug druk op het systeem moest laten zetten. Ook al is dit gezet door een Viessmann installateur. Een kostelijk grapje waardoor ik besloot om een zelfbouwsysteem te maken voor de prijs van 60 euro zonder de pomp eenmaal alle lekken gedicht bleken te zijn. Het vat van mijn zelfbouwsysteem is een oude bidon waar glycol Tyfocor van Viessmann in gezeten heeft. Darmen kosten max 10 euro /stuk, doorvoer- en aansluitstukjes gaan van 1 tot 10 euro. De pomp is van Gardena maar zou ik misschien nog eens willen vervangen door een *Wolcraft boormachine pompje of *Sunex SN1 om tot 5 bar te kunnen gaan.
Ik ben zeer tevreden van het resultaat, zeker als je ziet wat men voor zo'n systeem vraagt (+700 euro). Ik heb alleen nog een probleempje met het echt volledig weghalen van de lucht. De pomp kan na een tijdje pompen met gesloten eindkraan, wel een druk van 3 bar bekomen. Bij het gewoon doorspoelen loopt dit al tot een continue druk van 2 bar dewelke de bedrijfsdruk is van mijn systeem.
Een installateur vertelde me dat men bij mijn systeem (waar alleen maar een ontluchter op gelijkvloers staat) het systeem eerst enkele minuten laat spoelen om de meeste luchtbellen er uit te krijgen. Om echt alle lucht, die zich altijd bovenaan ophoopt, zijn weg toch naar beneden te banen, moet men dit onder een hogere druk doen. Hij sprak van 5 bar. Hiervoor sluit men de kraan aan het eind vh systeem (kraan vlak voor wit plastic glycolvat aan luchtzijde zie foto), zodat de draaiende pomp hierdoor druk kan blijven bijzetten daar de glycol niet meer kan doorstromen. Eenmaal de druk is opgelopen tot 5 bar, opent men de kraan abrubt zodat de druk (met een knal) de luchtbel van boven naar beneden duwt en vrij geeft in het glycolvat. Dit moet enkele keren na elkaar gebeuren tot de luchtbel van bovenaan het dak tot in het vat op gelijkvloers gekomen is. Daar de pomp de glycol aan onderzijde vh vat aanzuigt, krijg je altijd een luchtvrij mengsel dat terug wordt aangevoerd.
Vragen:
Heeft er soms iemand ervaring met deze manier van werken om te ontluchten OF is er iemand die ook zo'n systeem zelf heeft gemaakt?
Is het normaal dat ik bij het bijvullen en ontluchten al bijna 15 liter glycol in mijn systeem heb moeten pompen? Wetende dat de druk nadien in bedrijf niet echt daalt en rond 2 bar blijft staan tijdens de dagen nadien. Of denken jullie dat ik toch nog met een lek zit dat pas doorsijpelt als de druk hoger is dan 2 bar? Moest het makkelijk zijn om op ons dak te gaan, was ik al lang even gaan kijken of er niets weg vloeit...
Alvast bedankt voor jullie reply!
Foto's van het systeem op aanvraag als je me persoonlijk mailt omdat ik ze er spijtig genoeg niet bij kon zetten...