Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.
Op het werk heb ik al verschillende keren gezien dat een verliesstroomschakelaar ook uitvalt bij een kortsluiting.
Daar zit er dan in ieder geval wel een beveiliging in tegen stroompieken.
En ik heb ooit ook gezien dat de verliesstroomschakelaar van 300mA (= 40A zekering) bij die kortsluiting sneller reageerde dan de vierpolige automatische zekering (32A) die er achter zit (die was niet uitgevallen, de verliesstroomschakelaar wel).
Het was wel degelijk een kortsluiting, geen aardlek waardoor die verliesstroomschakelaar toen uitgevallen was.
En soms valt de hoofd-verliesstroomschakelaar eerder uit dan die van 300mA, ik weet niet bij welke verliesstroom die uitvalt, maar dat is een van de hoofdkringen waar een aantal machines en lasposten op aangesloten zijn.
Op die stroomrails zijn ook de elektriciteitskasten aangesloten die gebruikt worden voor het testen van alle soorten machines die we maken (en heel af en toe gaat daar wat mis, meestal is dat bij reparaties).
En tegelijk valt dan soms nog een andere verliesstroomschakelaar uit die wel bij in de hoofdkast zit, maar waar dan eigenlijk helemaal geen verliesstroom door gaat, want daar is een andere kring op aangesloten...
Ik heb daar ooit ook een tijdje moeten zoeken naar een fout waardoor de hoofdverliesstroomschakelaar af en toe uitviel.
Uiteindelijk zat de fout in een elektriciteitskast bij de spuitcabine, helemaal op het einde van die kring.
Daar was door een lek in het dak ooit regenwater in geraakt, op dat moment was de stroom niet uitgevallen, maar er zitten een paar verdeelrails in, en daar was door oxidatie een aardlek ontstaan waardoor de verliesstroomschakelaar dus af en toe uitviel.
Oorspronkelijk geplaatst door mlap
Bekijk bericht
Daar zit er dan in ieder geval wel een beveiliging in tegen stroompieken.
En ik heb ooit ook gezien dat de verliesstroomschakelaar van 300mA (= 40A zekering) bij die kortsluiting sneller reageerde dan de vierpolige automatische zekering (32A) die er achter zit (die was niet uitgevallen, de verliesstroomschakelaar wel).
Het was wel degelijk een kortsluiting, geen aardlek waardoor die verliesstroomschakelaar toen uitgevallen was.
En soms valt de hoofd-verliesstroomschakelaar eerder uit dan die van 300mA, ik weet niet bij welke verliesstroom die uitvalt, maar dat is een van de hoofdkringen waar een aantal machines en lasposten op aangesloten zijn.
Op die stroomrails zijn ook de elektriciteitskasten aangesloten die gebruikt worden voor het testen van alle soorten machines die we maken (en heel af en toe gaat daar wat mis, meestal is dat bij reparaties).
En tegelijk valt dan soms nog een andere verliesstroomschakelaar uit die wel bij in de hoofdkast zit, maar waar dan eigenlijk helemaal geen verliesstroom door gaat, want daar is een andere kring op aangesloten...
Ik heb daar ooit ook een tijdje moeten zoeken naar een fout waardoor de hoofdverliesstroomschakelaar af en toe uitviel.
Uiteindelijk zat de fout in een elektriciteitskast bij de spuitcabine, helemaal op het einde van die kring.
Daar was door een lek in het dak ooit regenwater in geraakt, op dat moment was de stroom niet uitgevallen, maar er zitten een paar verdeelrails in, en daar was door oxidatie een aardlek ontstaan waardoor de verliesstroomschakelaar dus af en toe uitviel.