    Re: Verwarmingsspecialisten?

    NOTEX: Doe jij altijd zo kleinerd tegen de mensen?
    ik luister wel en naar iedereen, misschien niet meer naar jou, maar soit...
    Voor mij is elk verwarmingselement een radiator. Hoe dat die er ook mogen uitzien of hoe dat die ook werkt.
    Neen het is geen leergeld, en neen geen eigen schuld. Het tablet hing er met een andere radiator onder, aannemer heeft een nieuwe gehangen, hoger doordat de vloer iets omhoog gekomen is en dus ook onder het tablet dat er al hing.

    De proef met de ventilator is voor zondag.
    Bedankt allen voor jullie deskundige uitleg tot zover.

    Comment


    • #32
      Re: Verwarmingsspecialisten?

      .....
      Last edited by notex; 16 februari 2013, 02:45.

      Comment


      • #33
        Re: Verwarmingsspecialisten?

        Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht

        is dat ik niet goed kan verstaan, als er te weinig warmteafgifte is, hoe kan het verschil tussen in en uit van het water dan 20°C zijn

        Daar is maar één uitleg voor, te weinig waterdoorstroom, en dat ligt waarschijnlijk aan die thermostatische kraan die te vroeg gaat sperren
        onder die tablet, daarvoor heb je bij sommige merken kranen waar de voeler van de kraan verwijderd staat via een klein (1mm) capillair buisje.
        maar doordat TS zijn hoofdthermostaat in zijn badkamer staan heeft volledig overbodig.
        Als de doorstroming niet voldoende is, dan zal er een vrij groot temperatuursverschil zijn tussen de in en uit, ook al werkt de radiator niet op de volle 100%.
        Een te klein debiet door de radiator kan verschillende oorzaken hebben, de buis kan te dun of te lang zijn (korte bochten geven ook een grotere weerstand, voor perslucht heb ik daar op het werk ooit wat testjes op gedaan, daar was de drukval vrij hoog, en dat zal ook wel zo zijn voor water), er kunnen andere radiators zijn waar het water gemakkelijker door kan (lagere doorstroomweerstand), dan zal er meer water door de andere radiators stromen...
        Maar als bijvoorbeeld de brander net terug ingeschakeld is, dan zal de temperatuur aan de inlaat ook hoger zijn dan aan de uitlaat (een 30 jaar oude mazoutbrander heeft waarschijnlijk geen modulerend vermogen, die geeft alles of niets).
        Om dat temperatuursverschil juist te meten zou er aan datalogger moeten aanhangen die de temperatuur van de in en uitlaat tegelijk controleert (dan zie je op de grafiekjes netjes wat er gebeurt).
        Ik weet ook niet welke meetapparatuur er is gebruikt om de temperatuur te meten (welke sensor, hoe is die bevestigd, is het thermisch contact tussen de sensor en de radiator wel perfect...), daar kan dus ook al wat fout gaan.
        Maar als de radiator aan de in en uitlaat te warm aanvoelt om die vast te kunnen blijven houden, dan is het water normaalgezien warm genoeg.
        In dat geval is de warmte-overdracht tussen de radiator en de lucht het probleem, tenzij die radiator te klein is (of dat de ruimte waar de radiator hangt niet voldoende geïsoleerd is, als er bijna avenveel warmte verdwijnt dan wat de radiator kan afgeven, dan duurt het ook lang om de badkamer op te warmen).

        Een minder hoge radiator (met meer platen om hetzelfde vermogen te behouden, die is dus dikker) plaatsen kan ook een oplossing zijn, dan blijft er meer vrije ruimte tussen de bovenkant van de radiator en het tablet.

        Een te laag waterdebiet door de radiator kan ook nog een ander oorzaak hebben, als de leiding in lussen door de vloer loopt, dan kan er ook een knik in de buis zitten op een punt waar die geplooid is (maar het is te hopen dat het daar niet aan ligt, want dat is niet zo simpel op te lossen).
        Last edited by Black B@ndit; 16 februari 2013, 01:33.
        http://barthuysmans.smugmug.com/
        BD0338BE

        Comment


        • #34
          Re: Verwarmingsspecialisten?

          Niet de ideale testopstelling... Kolomventilator horizontaal op de grond op ongeveer een 50cm van de radiator.
          Laten blazen op stand 1.
          De badkamer was warm op ongeveer de helft van de tijd, begintemperatuur was eveneens 17graden, en heeft ongeveer 45 minuten in beslag genomen om tot 22 graden te komen. Anders is dit anderhalf uur...

          Comment


          • #35
            Re: Verwarmingsspecialisten?

            Als de truuk met de ventilator voor een verbetering zorgt, dan wordt er in ieder geval voldoende warmte naar de radiator gevoerd, het waterdebiet dat door de radiator gaat is dus in orde.
            Als er een probleem was met de watertoevoer dan zou de radiator gewoon veel verder afkoelen als er een ventilator op gericht werd, en dat is niet het geval want dan werd de badkamer niet sneller opgewarmd.
            Het probleem zit dus in het tablet dat veel te dicht boven de radiator hangt om een goede luchtstroom te garanderen door de radiator.

            Is er plaats om een dikkere of bredere radiator te hangen die minder hoog is, maar die toch ongeveer dezelfde verwarmingscapaciteit levert?
            Dan zou het tablet gewoon kunnen blijven hangen en is het probleem opgelost.
            http://barthuysmans.smugmug.com/
            BD0338BE

            Comment


            • #36
              Re: Verwarmingsspecialisten?

              ik heb hier al je antwoorden/reacties gelezen. ik vermoed dat je in de badkamer als type radiator een grote handdoekdroger gebruikt. Dat zijn wel niet de ideale qua ruimteverwarming he, en kan duidelijk zijn warmte niet goed kwijt aan gezien dit met een niet-ideale ventilatoropstelling al in de helft der tijd opwarmt...
              Een ander type radiator en van wat grotere capciteit zou het moeten doen. Dat je badkamer zwak geïsoleerd is en 3 buitenmuren heeft doet er niets toe, als ik vergelijk met mijn ouderlijk huis dat totaal ongeïsoleerd was: opendraaien van een radiator van juiste capaciteit warmde ons badkamer destijds op in een kwartier. Helaas de keuken zat op zelfde circuit met 3 90°-bochten en dat gaf een slechte doorstroming van ketelwater naar radiator!!!
              .
              Neem maar de raad van dat ander lid dat je beter van die mazoutketel afstapt. Moest je dit vertellen op het forum van ecobouwers.be dan schiet men je direct af . Aangezien je CV op hoge temperatuur voert kan je zelfs met een goedkope enkelcircuit-gasketel én je sanitair water en je badkamer verwarmen... Qua efficiëntie en qua snelheid van opwarmen scheelt dit aanzienlijk. Gelukkig heb je nu voor verwarming een pelletkachel en zal dit zowel economisch als ecologisch je niet spijten!!!

              Comment


              • #37
                Re: Verwarmingsspecialisten?

                Oorspronkelijk geplaatst door FilipB Bekijk bericht
                Niet de ideale testopstelling... Kolomventilator horizontaal op de grond op ongeveer een 50cm van de radiator.
                Laten blazen op stand 1.
                De badkamer was warm op ongeveer de helft van de tijd, begintemperatuur was eveneens 17graden, en heeft ongeveer 45 minuten in beslag genomen om tot 22 graden te komen. Anders is dit anderhalf uur...
                Voila, nu weet je het, te weinig luchtdoorstroming.

                Je hebt nu een aantal keuzes, ofwel ventilatie monteren, of tablet verwijderen, of een andere radiator, kan
                mischien wel een blaasconvector worden als de warmwatertoevoer voldoende is heb je het warm op
                een paar minuten.

                Comment


                • #38
                  Re: Verwarmingsspecialisten?

                  Thx allemaal om mee te denken!

                  Kriyayogi; het is een radiator van type T33, geen handdoekdroger

                  Bevindingen zijn doorgegeven aan de aannemer, wacht nog op zijn reactie...