    Ik vroeg mij af wat een aanvaardbare tijd is om een ruimte (+/-13m2) op te warmen van 18° naar 22°?

    Het zit namelijk zo dat we na een recente verbouwing een nieuwe badkamer hebben met een nieuwe radiator (groot genoeg voor de ruimte), het duurt nu anderhalf uur om 22° te bereiken.
    We laten de badkamer niet verder dan 18° afkoelen, anders duurt het nog langer, en soms is het zelfs zo dat we na twee uur en half, nog maar 21° hebben.

    Dit duurt toch veel te lang? Of vergis ik mij?

    Grtz,


    Filip

  • #2
    Re: Verwarmingsspecialisten?

    Wordt de radiator wel volledig warm, lucht kan ook een oorzaak zijn.
    Zoja, dan zal hij toch niet de capaciteit hebben voor die ruimte.
    Met de vriendelijke groeten, Ruud.

    Comment


    • #3
      Re: Verwarmingsspecialisten?

      Hoe verwarm je de rest van het huis?
      Gebruik je een thermostatisch klokje en thermostatische kranen?
      Kan het zijn dat je een thermostaat hebt hangen in de living en dat daar de temperatuur sneller bereikt wordt waardoor de ketel weer afslaat vooraleer het warm genoeg is in de badkamer?
      Groetjes,
      Dominic

      Comment


      • #4
        Re: Verwarmingsspecialisten?

        wat meer info: lucht zit er niet op, radiator wordt volledig warm/heet
        Dit is de enigste radiator die gebruikt wordt, de rest van het huis verwarmen we met een pelletkachel.
        De thermostatische klok staat IN de badkamer (draadloos), en er staat inderdaad een thermostatische kraan op.

        bouwjaar huis 1980
        recentelijk is er een nieuwe badkamer geinstalleerd, vroeger lag deze aan de oostkant, nu aan de noordkant.
        Voordien was dit een slaapkamer en was er nooit een verwarmingsprobleem.
        Verwarming is op stookolie met nog een ketelje van 30jaar... enkel gebruikt voor productie warm water en verwarmen van de badkamer, de rest van het huis (woonkamer en keuken) verwarmen we met een pelletkachel.

        Tijdens de verbouwing van de badkamer, +/- 13m2, is er dus een nieuwe radiator gehangen (150*16*50) en nieuwe leidingen afgetakt van de bestaande, dit met het enige verschil dat de leidingen in de chape ingeslepen zijn, en een lus maken in de badkamer om de vloer te " verwarmen", vroeger hingen de leidingen in de kelder.

        Zet ik als test, de radiators open in de ruimte achter de badkamer, die er nog achter op dezelfde verwarmingskring liggen, dan warmt deze ruimte, die een paar m2 grote is, sneller op dan de badkamer....

        De radiator hangt wel maar 9cm van de grond, 1cm onder het tablet dat er 8cm overhangt.

        Soms is het zelfs zo dat na 3 uur we nog maar op een temperatuur zitten van 19.5°...., en de volgende dag, zonder eninge wijziging aan de rest van het systeem, duurt de opwarming bijna 2 uur om dus van 18 naar 22° te gaan...

        De aannemer is al eens teruggeweest en heeft toen de koppeling tussen de aanvoer en retour dicht gezet, met als resultaat dat de radiator inderdaad sneller warmt, maar niet de ruimte.

        Comment


        • #5
          Re: Verwarmingsspecialisten?

          Is dat zo een sierradiator waar je handdoeken kan aan hangen?
          Meestal hebben die een relatief laag vermogen voor hun grote afmeting!

          Anderzijds moet je eens nakijken of er nergens tocht is.

          Comment


          • #6
            Re: Verwarmingsspecialisten?

            Als de draadloze thermostaat op de badkamer staat dan zou ik zonder thermostische kraan werken. Neem gewoon het thermostatisch gedeelte van de kraan eraf. Je kan dit er later nog altijd terug opzetten.
            Je radiator is ook veel te klein om echt comfort te hebben. Onze badkamer is op minder dan 15 minuten warm. Er is wel een thermostatische kraan. Verder een zeer grote radiator. Destijds berekend op 35 °C. Al veel plezier van gehad. Kraan open en direkt warm. Na badkamer gebruik de kraan op iets minder dan 3 of gewoon dicht.

            Comment


            • #7
              Re: Verwarmingsspecialisten?

              Weet U hoeveel watt de radiator is, voor jou ruimte van 13 m2 in het gebruik als badkamer wordt er zo'n kleine 3000 watt gerekend.

              En een thermostaat en thermostaat kraan is ook niet zo logisch.
              De thermostaat zegt stoken en de kraan zegt dicht. Zoals Rozendaal04 zegt gewoon eens de kraan eraf halen, dan staat ie vol open als het goed is.

              Maar ja, als je zegt dat hij volledig warm is vrees ik toch voor de capaciteit.
              Met de vriendelijke groeten, Ruud.

              Comment


              • #8
                Re: Verwarmingsspecialisten?

                Het zou kunnen zijn dat de warmte onder het tablet blijft hangen en hierdoor de knop te snel afsluiten. je kan eens proberen de kraan volledig open te zetten en de klok het werk laten doen.
                Groetjes, Herman.
                Ik zal nooit te oud zijn om bij te leren.

                Comment


                • #9
                  Re: Verwarmingsspecialisten?

                  Ik heb even in onze badkamer gekeken en die is ongeveer even groot.
                  Daar hangt een radiator van een goeie m2 groot, maar dan wel drie platen met op iedere plaat een convectie rooster.
                  Das dus ruim 3 m2 plaat met nog convectie erop. Het is dan ook in 15 minuten bloed heet.
                  Met de vriendelijke groeten, Ruud.

                  Comment


                  • #10
                    Re: Verwarmingsspecialisten?

                    Geef eens aan welk type radiator je hebt:


                    Eerst het type selecteren en dan onder het tab "warmteafgifte en afmetingen" kan je precies zien wat vermogen je radiator heeft. Het is nu wel van Radson maar voor standaard radiatoren is dit allemaal zo goed als gelijk (de VAM kopies, ....)

                    Comment


                    • #11
                      Re: Verwarmingsspecialisten?

                      Hoe groot zijn de verliesoppervlakten van je badkamer en hoe zijn deze geisoleerd ?
                      Vermits de comforttemperatuur het gemiddelde is van die van de wanden en de lucht is het essentieel dat de wanden warm zijn.
                      Onze badkamer thuis is bijna overal omringd door andere ruimten en dus altijd warm.

                      Andere oplossing is wanden met een kleine thermische inertie, dit kan door isolatie aan de binnenkant (tegels lijmen op isolatieplaten gaat prima).
                      Op die manier moet je alleen de lucht verwarmen en dit gaat snel.

                      PS: gooi die ketel van 30 jaar oud direct buiten, die verwarmt meer zichzelf, de schouw en de buitenlucht dan je huis, laat staan je warm water
                      Last edited by palombian; 14 februari 2013, 22:32.

                      Comment


                      • #12
                        Re: Verwarmingsspecialisten?

                        Sommige radiatoren hebben aan de uitgang, de andere kant van de thermostatische kraan dus, ook een regeling.
                        Bij die radiatoren zie je een zeskantig hoedje dat je eraf vijst. Dan kan je met een imbuss sleutel de regeling opendraaien.
                        Misschien is het dat?
                        " In het darwiniaanse perspectief is orde niet immanent aanwezig in de werkelijkheid, maar een zichzelf bevestigend aspect van de werkelijkheid, in zoverre dat het wordt ervaren door gesitueerde subjecten. " (Robert A. Maundy)

                        Comment


                        • #13
                          Re: Verwarmingsspecialisten?

                          Oorspronkelijk geplaatst door Skitch Bekijk bericht
                          Sommige radiatoren hebben aan de uitgang, de andere kant van de thermostatische kraan dus, ook een regeling.
                          Bij die radiatoren zie je een zeskantig hoedje dat je eraf vijst. Dan kan je met een imbuss sleutel de regeling opendraaien.
                          Misschien is het dat?
                          Ik denk dat ik weet wat je bedoelt, dat is echter geen regeling maar een afsluitkraan. Het is echter perfect mogelijk dat deze kraan niet volledig open is. Goeie tip.

                          Comment


                          • #14
                            Re: Verwarmingsspecialisten?

                            Haal die tablet boven de radiator eens weg...

                            Comment


                            • #15
                              Re: Verwarmingsspecialisten?

                              Oorspronkelijk geplaatst door FilipB Bekijk bericht
                              Verwarming is op stookolie met nog een ketelje van 30jaar... enkel gebruikt voor productie warm water en verwarmen van de badkamer, de rest van het huis (woonkamer en keuken) verwarmen we met een pelletkachel.
                              Een beetje off topic, maar als die ketel als enig doel heeft je badkamer verwarmen, en je warm water verzorging,
                              dan zou ik eens willen weten wat je verbruik aan stookolie is.
                              Volgens mij ben je hier heel slecht bezig naar kostprijs van warm water en alleen het verwarmen van een badkamer.

                              Die ketel van 30 jaar oud loopt in dat geval namelijk met 60% van je energie weg, bereken maar eens op inhoudelijke massa
                              en gewicht van dat ding tegenover wat er aanligt.

                              Als het alleen maar om die twee dingen gaat, dan zal je volgens mij goedkoper af zijn met een electrische verwarming van warm water
                              en die badkamer.

                              Het inslijpen van je leidingen in de vloer is ook niet het beste idee als die niet constant wordt verwarmd, en zeker niet als
                              dat niet is uitgevoerd volgens de regels van de kunst qua montage van vloerverwarming, daar moet zeker een laag spuitisolatie
                              onder enz.

                              Wat je eens moet testen, (thermostatische knop verwijderen) en de ingangstemperatuur laten oplopen naar 60 à 70°C
                              en je thermostaat op max., dan moet je minimuum een 10°C minder hebben op je terugvoer, heb je dat niet, dan is er wat mis
                              met de opstelling van je radiator waardoor deze zijn warmte niet kwijt kan, is dat verschil te groot, bv. méér dan 20°C
                              dan is er wat mis met de waterdoorvoer van het systeem, is dat allemaal normaal, Bv. 70 °C op de toevoer, e, 60°C op de terugvoer,
                              dan is het simpel, dan is die radiator gewoon te klein voor die ruimte, er gaan in een badkamer ook nog een paar andere factoren
                              meespelen, zoals bv. de betegeling, als deze zonder isolatie tegen de muur zijn geplaatst, dan heb je daar zeer veel koudeafgifte door,
                              wat de snelheid van opwarmen ook zal afremmen, maar hoedanook, met een radiator met genoeg oppervlak moet je zo een badkamer
                              gemakkelijk binnen het half uur met 4 °C kunnen verhogen, onze badkamer is ongeveer 10m² oppervlak en 2,40m hoog, en de
                              nachtemperatuur staat hier op 18°C s'morgens om 6:30U wordt beneden 21°C gevraagd, en tegen 7 U is die badkamer op een 23°C
                              (de instelling van de thermostatische kraan in de badkamer zelf) maar hier hangen dan ook twee grote rechtstaande badkamerradiatoren.

                              Wat je ook nog eens kan meten (als je erbij kan) , dat is het verschil in temperatuur in dat stuk buis dat in je vloer zit ingebouwd,
                              als dat verschil te groot is, afkoppelen dat ding, want dan ben je veel energie aan het verstoken waar je alleen maar wat comfort van hebt
                              aan je voeten, en eigenlijk maar zijn volle nut kan opleveren bij een constant gebruik.