Re: inductie kookplaat
Dus twee draden parallel onder hetzelfde vijsje in de zekeringskast (ik veronderstel 2 draden van 4 of van 6 mm², want daar hebben we het raden naar, TS schijnt met de noorderzon vertrokken). Daarop een zekering van 32 of 40 A.
Stel, dan breekt na een tijd één van die twee geleiders af, je krijgt dan één draad van 4 of 6 mm², beveiligd door 32 of 40 A.
Je moet nu toch genie zijn om te snappen dat zoiets niet reglementair KAN zijn.
Als dat inderdaad regelmatig gebeurt, dan wil dit zeggen dat er regelmatig geknoeid wordt.
Dus twee draden parallel onder hetzelfde vijsje in de zekeringskast (ik veronderstel 2 draden van 4 of van 6 mm², want daar hebben we het raden naar, TS schijnt met de noorderzon vertrokken). Daarop een zekering van 32 of 40 A.
Stel, dan breekt na een tijd één van die twee geleiders af, je krijgt dan één draad van 4 of 6 mm², beveiligd door 32 of 40 A.
Je moet nu toch genie zijn om te snappen dat zoiets niet reglementair KAN zijn.

Als dat inderdaad regelmatig gebeurt, dan wil dit zeggen dat er regelmatig geknoeid wordt.