  1. #1
    Geregistreerd: 12 februari 2004

    Standaard vervelend elektriciteitsprobleem

    Sinds enkele dagen, valt af en toe de differentieelschakelaar van 30mA uit . Deze is echter ook na enkele minuten terug op te zetten.
    Ik heb bij uitval ook al alle kringen afgeschakeld, en deze elk op zijn beurt terug ingeschakeld, maar differentieel werkt dan terug normaal (toch voor enkele dagen)
    In onze zekeringskast, zijn de differentieel van 300 mA en 30 mA in serie geschakeld , zodat de fout dus eender waar kan zitten .
    Er zijn ook zonnepanelen en airco installatie.
    Iemand een idee hoe ik fout zelf zou kunnen opsporen , anders moet ik persoon zoeken die installatie kan meggeren. (gelezen op dokter Google)
    grt
    Jan

  2. #2

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Als het de differentieel van 30mA is die uitvalt, dan zit de fout in een van de kringen die daar achter aangesloten zijn, en zal je daar moeten zoeken naar de schuldige.
    Een tijdje geleden was hier de verliesstroomschakelaar van 300mA uitgevallen, smeltende sneeuw had voor een lek gezorgd waardoor er water in de lamp van de slaapkamer van mijn zoon was gelopen.
    Dat is zo'n plafondlamp met een glazen schaal onder, de hele ledlamp zat in het water (de lamp zat zelfs helemaal vol water).
    Ondertussen heeft het nog verschillende keren flink geregend, en toen is er geen druppel water binnen gekomen, alleen smeltende sneeuw komt daar langs ergens binnen.

  3. #3

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    je zit dus idd met verliesstroom ,dit gebeurt meestal in vochtige ruimtes maar ook in vochtige toestellen ,bv wasmachines of droogkasten ,ook microgolfoven enz..ik zou hier eerst controle doen ,na wassen of drogen ,stekker uit het stopcontact en kijken of het goed blijft, motoren zijn daar soms gevoelig voor

  4. #4

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    De differentieel beveiliging kan ook gewoon versleten zijn. Is hier eerder al eens ter sprake gekomen. Hetzelfde gebeurde bij een vriend van mij. Dif vervangen en het probleem was verdwenen.
    Mvg.
    Robert
    Live each day like it's your last. One day, you'll get it right. Oscar Wilde

  5. #5

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    De 30mA is normaal enkel voor specifieke ruimtes en/of toepassingen. Niet alles zit achter die differentieel. Je moet het echt in die kringen gaan zoeken.

  6. #6

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jdv Bekijk bericht
    Sinds enkele dagen, valt af en toe de differentieelschakelaar van 30mA uit . Deze is echter ook na enkele minuten terug op te zetten.
    Ik heb bij uitval ook al alle kringen afgeschakeld, en deze elk op zijn beurt terug ingeschakeld, maar differentieel werkt dan terug normaal (toch voor enkele dagen)
    In onze zekeringskast, zijn de differentieel van 300 mA en 30 mA in serie geschakeld , zodat de fout dus eender waar kan zitten .
    Er zijn ook zonnepanelen en airco installatie.
    Iemand een idee hoe ik fout zelf zou kunnen opsporen , anders moet ik persoon zoeken die installatie kan meggeren. (gelezen op dokter Google)
    grt
    Jan
    Als de twee differentieel schakelaars na elkaar staan en je ganse woning staat er achter, dan is dat eigenlijk verkeerd, maar blijkbaar doen velen het zo om door de keuring te komen.
    30mA is normaal enkel nodig voor vochtige ruimtes, daar zet je geen ganse woning achter.
    Dat probleem was hier reeds eens aan bod, ben ik dan gaan oplossen bij die persoon, na wat meggeren bleek dat het een optelling was van enkele kleine verliezen, in totaal een verlies van 7,5 watt is voldoende om een 30mA te laten afvallen.
    Bij die persoon was splitsen niet echt mogelijk.
    De buitenverlichting heb ik dan achter de 30 gezet en de rest van het huis achter de 300mA zetten was de enige mogelijkheid.
    Daarmee was het ook opgelost, in een huis van 50 jaar oud had ik geen andere keuze.

  7. #7
    Geregistreerd: 10 oktober 2006

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Als de twee differentieel schakelaars na elkaar staan en je ganse woning staat er achter, dan is dat eigenlijk verkeerd, maar blijkbaar doen velen het zo om door de keuring te komen.
    30mA is normaal enkel nodig voor vochtige ruimtes, daar zet je geen ganse woning achter.
    Dat probleem was hier reeds eens aan bod, ben ik dan gaan oplossen bij die persoon, na wat meggeren bleek dat het een optelling was van enkele kleine verliezen, in totaal een verlies van 7,5 watt is voldoende om een 30mA te laten afvallen.
    Bij die persoon was splitsen niet echt mogelijk.
    De buitenverlichting heb ik dan achter de 30 gezet en de rest van het huis achter de 300mA zetten was de enige mogelijkheid.
    Daarmee was het ook opgelost, in een huis van 50 jaar oud had ik geen andere keuze.
    Inderdaad, kort door de bocht moeten enkel de badkamer, de wasmachine en de vaatwas op 30mA.
    In het huis dat mijn dochter heeft gekocht viel de 30mA ook geregeld uit. Toen bleek dat een aantal - weliswaar op het bord afgescheiden - circuits van droge ruimten ook op 30mA stonden.
    Gelukkig was dat door een aantal flexibels anders aan te sluiten snel geregeld. Een goed gebouwd bord, maar geen idee waarom iemand dat zo had aangesloten.

    Bij mij thuis stond de tuin ook op 30mA - wat niet verplicht is. Omdat die bij felle regen af en toe uitviel heb ik hiervoor een aparte 300mA gezet.

  8. #8

    Standaard vervelend elektriciteitsprobleem

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door palombian Bekijk bericht
    Inderdaad, kort door de bocht moeten enkel de badkamer, de wasmachine en de vaatwas op 30mA.
    In het huis dat mijn dochter heeft gekocht viel de 30mA ook geregeld uit. Toen bleek dat een aantal - weliswaar op het bord afgescheiden - circuits van droge ruimten ook op 30mA stonden.
    Gelukkig was dat door een aantal flexibels anders aan te sluiten snel geregeld. Een goed gebouwd bord, maar geen idee waarom iemand dat zo had aangesloten.

    Bij mij thuis stond de tuin ook op 30mA - wat niet verplicht is. Omdat die bij felle regen af en toe uitviel heb ik hiervoor een aparte 300mA gezet.
    Klopt, en voor een wasmachine en vaatwas is het eigenlijk niet eens nodig als deze goed geaard zijn, dan gaat een 300mA er even goed uit bij een echt verlies.

  9. #9

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Klopt, en voor een wasmachine en vaatwas is het eigenlijk niet eens nodig als deze goed geaard zijn, dan gaat een 300mA er even goed uit bij een echt verlies.
    Maar is het wel verplicht om wasmachine op 30mA te zetten?
    Ik zou mijn wasmachine en droogkast naar de garage willen verhuizen maar is wel op 300mA dan

  10. #10

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Dpix Bekijk bericht
    Maar is het wel verplicht om wasmachine op 30mA te zetten?
    Ik zou mijn wasmachine en droogkast naar de garage willen verhuizen maar is wel op 300mA dan
    Hangt er van af hoe oud je woning is, bij een woning van vóór een bepaald jaar is zelfs een
    verliesstroomschakelaar niet verplicht, ik meen dat de 300 mA maar verplicht is geworden
    van ergens jaren 70.
    En eigenlijk is een 30 mA nog steeds niet "verplicht" voor een wasmachine ed. meen ik, bij nieuwbouw spreken ze enkel over
    de volledige badkamer.
    Wetmatig mag alles dat met een stekker is aangesloten eigenlijk achter een 300mA staan.
    Maar natuurlijk wel aan te raden gans het systeem achter een 300 mA diff te zetten, ook bij verkoop van een huis krijg je
    bij keuring een opmerking dat je een bepaalde tijd geeft om er een te plaatsen.
    Zoals gezegd, zorg ervoor dat je voor dat soort toestellen een goede aarding hebt, en je zit veilig (zolang je ze zelf niet open maakt om er aan te werken)
    vakmannen weten dat en nemen hun voorzorgen als er aan een machine moet gewerkt worden.
    Wat wel zou kunnen, is dat een volledige was en droogruimte nu ook aangeraden wordt om deze achter een 30 mA te plaatsen,
    maar dan raad ik mensen altijd aan, daar bv. hun vrieskast niet op te zetten, je zou niet de eerste zijn die na een paar dagen
    uit huis thuiskomt en gans de vriezer staat gedooid.
    Laatst gewijzigd door demeyereg; 7 mei 2021 om 08:18

  11. #11

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Volgens het AREI moet de badkamer, wasmachine, droogkast en vaatwasmachine achter de 30ma komen,elk op een aparte kring van min 2.5 mm2 en afgezekerd worden met 20 A automaat ,die mannen zeggen zelfs 6 mm2 voor wasmachine (niet voor opbouw)
    veel hangt idd af van ouderdom woning dacht ergens vanaf '82
    je kunt natuurlijk ook gewoon doen als een beunhaas ...tot er iets gebeurt en de verzekering komt eens neuzen

  12. #12

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door eddze Bekijk bericht
    Volgens het AREI moet de badkamer, wasmachine, droogkast en vaatwasmachine achter de 30ma komen,elk op een aparte kring van min 2.5 mm2 en afgezekerd worden met 20 A automaat ,die mannen zeggen zelfs 6 mm2 voor wasmachine (niet voor opbouw)
    veel hangt idd af van ouderdom woning dacht ergens vanaf '82
    je kunt natuurlijk ook gewoon doen als een beunhaas ...tot er iets gebeurt en de verzekering komt eens neuzen
    Toon mij eens die tekst uit het echte AREI eddze, zal ook eens zien dan,
    en dat ze maar eens bewijzen in welke stekker je die vaatwas of droogkast zal aansluiten...
    Ik heb talloze keuringen meegemaakt en er werd daar nooit met één letter over gerept.
    Dat van die 6mm² voor wasmachine is gewoon onzin.
    Maar ik zeg ook niet dat het bij een aantal circuits niet aan te raden is om deze gescheiden te houden en apart te beveiligen.

  13. #13

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Meerbepaald, artikel 198 van het AREI stelt: De minimum draadsectie van de geleiders voor de voeding van een wasmachine bedraagt:
    Voor driefasige stroombanen: 4 mm²
    Voor monofasige stroombanen 6 mm²
    Er mag echter toch gebruik gemaakt worden van geleiders met een draadsectie van 2,5 mm² in volgende gevallen:
    ° Wanneer de stroombaan bestaat uit een kabel geplaatst in opbouw of in de vrije lucht
    ° Wanneer de stroombaan bestaat uit geïsoleerde geleiders in een buis met een diameter van minimum 25 mm
    ° Wanneer je op het ééndraadsschema enkel een stopcontact tekent zonder het symbool voor het toestel
    ° Wanneer er een reservebuis voorzien is naar dezelfde plaats van energielevering. Dit geldt ook wanneer de wasmachine ergens is opgesteld waar er nog een ander stopcontact, dat gevoed wordt door een andere leiding, in de buurt aanwezig is. Er wordt dan een aparte voedingsleiding voorzien voor de voeding van het stopcontact van de wasmachine en 1 (of meerdere) voedingsleidingen voor de overige stopcontacten in de betreffende ruimte.

    er staat veel onzin in het ARAI
    ze moeten niks bewijzen ,JIJ moet vermelden met symbool op je ééndraadschema (weet ik ook wel ,kom je alle kanten mee uit)

  14. #14

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door eddze Bekijk bericht
    Meerbepaald, artikel 198 van het AREI stelt: De minimum draadsectie van de geleiders voor de voeding van een wasmachine bedraagt:
    Voor driefasige stroombanen: 4 mm²
    Voor monofasige stroombanen 6 mm²
    Er mag echter toch gebruik gemaakt worden van geleiders met een draadsectie van 2,5 mm² in volgende gevallen:
    ° Wanneer de stroombaan bestaat uit een kabel geplaatst in opbouw of in de vrije lucht
    ° Wanneer de stroombaan bestaat uit geïsoleerde geleiders in een buis met een diameter van minimum 25 mm
    ° Wanneer je op het ééndraadsschema enkel een stopcontact tekent zonder het symbool voor het toestel
    ° Wanneer er een reservebuis voorzien is naar dezelfde plaats van energielevering. Dit geldt ook wanneer de wasmachine ergens is opgesteld waar er nog een ander stopcontact, dat gevoed wordt door een andere leiding, in de buurt aanwezig is. Er wordt dan een aparte voedingsleiding voorzien voor de voeding van het stopcontact van de wasmachine en 1 (of meerdere) voedingsleidingen voor de overige stopcontacten in de betreffende ruimte.

    er staat veel onzin in het ARAI
    ze moeten niks bewijzen ,JIJ moet vermelden met symbool op je ééndraadschema (weet ik ook wel ,kom je alle kanten mee uit)
    Met bovenstaande "aanbevelingen" kan je alle kanten uit eddze weet ik ook wel, maar heb je een goede aarding van minder dan 30 Ohm,
    dan zal de keurder daar zeker niet over vallen.
    Mijn schoonzoon is aannemer en levert jaarlijks 12 à 14 woningen op, ik ben er meestal bij als de keuring komt, en nog nooit een opmerking
    gekregen één hoofd verliesstroomschakelaar van 300mA één voor de wasplaats van 30 mA en één op de badkamer van 30 mA.
    Van 6 mm² voor een wasmachine heb ik nog van mijn leven niet gehoord, enkel het kookfornuis en of oven worden zwaarder bedraad.

  15. #15

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Van die 6mm² is wel correct hoor. Vorig jaar hier mijn installatie na 25 jaar opnieuw laten keuren (wie doet dat nog ;-) ). Zonder opmerkingen btw.
    Het is niet omdat "ze" er niet naar kijken dat het niet oké moet zijn. De ligging van de leidingen is ook strikt omschreven, daar zullen of kunnen ze niet naar kijken maar dat wil niet zeggen dat het niet zo in de reglementering staat. Men gaat ook niet elke schakelaar of stopcontact openen ter controle.

    Nu, wat betreft de aardlekschakelaar, ik heb enige tijd geleden in een topic aangegeven dat in de serviceflat van de schoonmoeder de aardlekschakelaar af en toe uitschakelde. Dat had toen te maken met een goedkope waterkoker van Kenwood die na enige tijd gewoon een verliesstroom genereerde. Dat was zelfs met een multimeter na te gaan. Nochtans werkte de waterkoker nog wel. Dat was trouwens de derde keer met hetzelfde merk.
    Hombre

    Infected in 1970 by Kodak Instamatic. Today: Canon 7D

  16. #16

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hombre Bekijk bericht
    Van die 6mm² is wel correct hoor. Vorig jaar hier mijn installatie na 25 jaar opnieuw laten keuren (wie doet dat nog ;-) ).
    Hier verleden week nog een keuring gehad van een nieuwbouw die mijn schoonzoon heeft gebouwd,
    wasmachine aansluiting op 2,5mm² + een aparte leiding droogtrommel en beiden op 20 Amp.
    zekeringsautomaat achter een 30 mA diff. + de rest van de stopcontacten op het gewone circuit met 300 mA diff
    en zonder opmerkingen gekeurd.
    Zal hem volgende keer eens vragen hoe dat zit met die 6mm² voor een wasmachine, maar bij mijn weten
    moet alle bekabeling die achter een 20 Amp automaat staat maar 2,5mm zijn, trouwens, sluit maar eens 6 mm aan in een gewoon stopcontact
    zal leuk worden....

  17. #17

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    dit is nu juist het probleem ,het is de sectie van de kabel die moet juist afgezekerd zijn ,
    nu ,mij is altijd verteld (en ook zo meerdere keren meegemaakt ) het eerste wat de keurder vraagt zijn de plannen en éédraadschema enz .., kom je af met een vodje papier kun je het meestal al schudden ,is dit proper en een beetje
    Professioneel ,dan zit je al op 50 procent van je keuring , dan de aardingsmeting ,zelfde laken
    mijn woning ,bwj '36 volledig zelf gedaan (geen elektricien)enkele jaren geleden en mooi gekeurd volgens de regels , doe geen zotte dingen ,doe het logisch
    en zeker geen wandcontactdozen wegmoffelen achter wanden (zoals vroeger )

  18. #18

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Ik heb het probleem gehad begin van het jaar. Het probleem kwam van de zonnepanelen. Een kabel van de panelen zat geklemd tussen het paneel en de alu-rail. De draad was wat beschadigd en zo was er stroomverlies. Kan ook komen door vocht in de aansluiting van de panelen op het dak.

  19. #19

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Hier verleden week ook van datte, plots heel de boel uit. Boilertje onder het aanrecht in de keuken (nat element) ging plots in verlies.
    Maar soms is het ver zoeken, een hele tijd geleden midden in de nacht : niks meer, begin maar te zoeken. Niks te vinden, bij elke poging om de diff weer aan te zetten : meteen weer uit. Alle zekeringen uit gezet, hielp niks, tja .... ik begon al wanhopig te worden. Wat bleek ? Er was een muis op de stroomlatten gevallen, ergens door een klein gaatje gekropen, ik heb het uiteindelijk gevonden omdat na een aantal keer proberen er een hele rare geur kwam, hij zat met een poot en een oor tussen de latten en dat begon een ietwat in te branden.

  20. #20

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Ik heb hier even naar de voedingskabel van mijn wasmachine (Bosch) gekeken.
    Toen ik die wasmachine pas had gekocht vond ik dat de voedingskabel een stuk dunner leek dan die van de vorige wasmachine (Beko).
    Afgaande op het aanvoelen van die kabel dacht ik dat het een 3G 1mm² zou zijn (die dikte gebruiken we op het werk ook voor een aantal machines), nu heb ik gekeken, en het is inderdaad zo, er staat duidelijk "3G 1.00mm²" op de kabel (met twee nullen achter de komma dus, het zal dan wel helemaal juist 1mm² zijn ).
    Daarom denk ik dat het totaal overbodig is om een kabel van 6mm² naar dat stopcontact te trekken...
    Ik kan er straks nog eens de verbruiksmeter tussen zetten, maar voor zover ik mij herinner zit het maximale stroomverbruik van die wasmachine onder de 2000W (minder dan 10A dus).

  21. #21

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Oké, sinds 2020 is het AREI aangepast en de 6mm²-wasmachine regel niet meer van toepassing. Voor de wijzigingen zie deze link.
    5. Exclusief toegekende stroombanen (zie Boek 1, Onderafdeling 5.2.1.2)
    Elk toestel of elke machine met vaste standplaats met een nominaal vermogen groter of gelijk aan 2600W moet afzonderlijk gevoed worden door een exclusief toegekende stroombaan. Hetzelfde is van toepassing op de wasmachine, de afwasmachine, de droogkast, het elektrisch fornuis, de elektrische kookplaat, de elektrische oven en de toestellen van een elektrische verwarming met vaste standplaats. De doorsnede van de elektrische leidingen wordt gekozen in functie van het vermogen van de toestellen of machines. In geval van voeding via een contactdoos, bedraagt de minimale sectie 2.5mm², beveiligd met een automatische schakelaar met maximale nominale intensiteit 20A.
    Op sommige websites van keuringsorganismen staat nog de oude regel:

    De doorsnede van de geleiders voor de voeding van een elektrisch fornuis of een
    wasmachine moet:
    - bij driefasige aansluiting 4 mm²
    - bij monofasige aansluiting 6 mm² bedragen.
    Men mag evenwel voornoernde toestellen aansluiten met geleiders met doorsnede van 2,5
    mm² op voorwaarde dat:
    - ofwel de stroombaan bestaat uit een kabel geplaatst in opbouw;
    - ofwel wanneer de stroomkraan bestaat uit geïsoleerde geleiders (vb. VOB) geplaatst
    in een buis met een diameter van minimum een duim of 25 mm²;
    - ofwel wanneer er een reservebuis voorzien is naar dezelfde plaats van
    energielevering.
    Voilà, en zo heeft iedereen weer gelijk
    Hombre

    Infected in 1970 by Kodak Instamatic. Today: Canon 7D

  22. #22

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Ik denk niet dat je nog een 6 mm² in de aansluitklemmen van een stopcontact ga krijgen.

    Als je twijfelt moet je niet vermelden dat dat een stopcontact is voor een wasmachine.
    Teken een gewoon stopcontact.

    Voor een monofasige kookplaat moet je ook 6mmé gebruiken.
    Omdat dit slecht werkt leg ik steeds 4X4+4 mm² en gebruik twee aders parallel.
    Ik heb er nog nooit een opmerking over gekregen al zouden ze wel moeilijk kunnen doen omdat de aarding te dun gaat zijn.

    Een aansluitkabel mag altijd een sectie kleiner zijn.
    Maar 1.0 mm² is wel heel dun voor een wasmachine.

    mvg
    nikon D90 Nikon7200 Nikkor 70-300 VRII Nikor18-140VR Tamron 18-270 VC Tamron 17-50/2.8 Tamron 70-200/2.8 Tamron 150-600 nikon sb700

  23. #23

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hombre Bekijk bericht
    Oké, sinds 2020 is het AREI aangepast en de 6mm²-wasmachine regel niet meer van toepassing. Voor de wijzigingen zie deze link.


    Op sommige websites van keuringsorganismen staat nog de oude regel:



    Voilà, en zo heeft iedereen weer gelijk
    Voila, en laat ACA Roeselare nu net de firma zijn die meestal bij ons komt keuren. :-)

  24. #24

    Standaard Re: vervelend elektriciteitsprobleem

    voila,

Soortgelijke discussies

  1. vervelend licht
    Door Ricky93 in forum Fotobewerking & software
    Reacties: 3
    Laatste bericht: 19 oktober 2011, 11:14
  2. Vervelend, die zon
    Door kalahari in forum Tips, Trucs & Techniek
    Reacties: 7
    Laatste bericht: 29 juli 2009, 20:27

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •