  1. #76

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jeevanhoof Bekijk bericht
    De differentieel wordt ook niet door de netverdelerer geplaatst.

    En de " Teco" van de netbeheerder kan enkel door de netbeheerder vervangen worden.
    De differentieel kan je natuurlijk steeds zelf vervangen, zelfs al is die verzegeld.

    Mvg
    Dacht ik ook. Van een mogelijke verzegeling van een diff had ik zelfs nog nooit gehoord. Ik heb de netwerkbeheerder nog maar twee keer moeten opbellen, een keer om de installatie te verzwaren. Het voormalig (illegaal gezette) jachtpaviljoentje door de toenmalige procureur des konings (no joke) slechts beschikte over 3x15 A, dat waren 5' werk en een paar stroomlatten verleggen. Ik kan me voorstellen wat er zou gebeuren als ze iedereen de gelegenheid zouden geven om daar aan te foefelen. En haha, de tweede keer was toen de mechanische klok van de uitsluitend nacht kapot ging. Na enkele jaren en een paar stroomonderbrekingen liep die compleet fout in de zin dat ik nacht overdag kreeg (dan hoor je me niet hoor). Draait dat ding toch wel in gort als hij niet doorschakelt zeker ? Tsja, ik had geen keuze, in het omgekeerde verhaal had ik gezwegen denk ik

  2. #77

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door opapol Bekijk bericht
    Ik ken dat : de verliesstroomschakelaar die niet wil blijven zitten...
    Om zeker te zijn van de wasmachine : stekker er uit, verliesstroomschakelaar aan. Stekker in, wachten. Wasmachine aan en wachten.
    Springt hij uit enkel omwille van de stekker dan vermoed ik dat het niet moeilijk is, iets als een losse draad.
    In het tweede geval ga ik voor het verwarmingselement of de (ontstoor)condensator.

    Maar je hebt gelijk, soms is het heel moeilijk zoeken omdat de oorzaken vreselijk zeldzaam zijn. Een voorbeeld van jaren geleden : midden in de nacht zie ik dat ik een algemene stroompanne heb, er was hyier toen nog geen straatverlichting en ik kon moeilijk iemand uit zijn bed bellen om te vragen als ze hetzelfde voor hadden. Dus ik naar die zekeringenkast : verliesstroomschakelaar uit. Dus ik probeer hem weer aan te zetten : pats weer uit. Ik leg alle zekeringen af, niks gekort, tja dan wordt het wel moeilijker.
    Evenwel, na enkele keren proberen ruik ik een héééél eigenaardige geur (ik ruik niet goed) die ik nog nooit geroken had.
    Dus de kast open en ik zag het meteen : er was een muis tussen de stroomlatten gevallen en via poot en oor zorgde hij voor het verlies.... hij was al aan het inbranden, vandaar de geur. Een kans van 1 op ?????????

    Ander voorbeeld dat geen mens gelooft. De vaatwas viel stil, pats uit. Dus ik dacht : wa's dat nu weer ? Dus ik open de laadklep, schiet dat ding toch weer in gang zeker, water overal, dus instinctief sla ik de deur weer dicht. Gedaan. Ik dacht dat ik droomde, deur terug open en hup.
    Wat bleek ? In de deur zit er een veiligheidsknop die de machine hoort uit te schakelen als ze per ongeluk zou worden geopend, net zoals op een wasmachine. De machine (een Bosch) was al zeer oud en na vele malen dat contact te hebben geopend en gesloten was dat gaan inbranden waardoor er in het binnenste van de schakelaar een veertje versprongen was, gevolg : de knop werkte averechts.

    Iets gelijkaardig had ik ooit voor in een huurhuis : pats verliesstroomschakelaar uit. Tijdje gezocht, niks gevonden. Blijkbaar was het in orde. Tijd nadien : paf opnieuw. Ik werd er gek van. Wat bleek ? In de thermostaat van de centrale verwarmingsketel zaten er twee microswitches, een om de temperatuur af te stellen en één als veiligheid voor als de eerste niet zou werken. Dus die eerste ging talloze malen aan en uit, de twee werkt omzeggens nooit. Gevolg : vonkjes die de bakeliet hadden laten inbranden zodat enkel koolstof overbleef die zorgde voor verlies. In het kort : brander sloeg aan (of uit, weet ik niet meer) en de verliesstroomschakelaar sloeg uit. Begin maar te zoeken.

    Dit is ook een mooie, in een verhuurhuis van mijn pa zat er geen verliesstroomschakelaar. Opeens : paniek "er zit stroom op het water"... Heel de boel afgezocht naar een oorzaak, niks. Maar je kon je niet vergissen : het lampje op de stroomtester brandde wel zeer duidelijk. Wat bleek bij navraag : er was er ene een elektrisch fornuis komen aansluiten (of repareren weet ik veel). Meneerke had een tang vergeten op de gloeielementen, vandaar ging de stroom via de aardig naar de (galvanisé) waterleidingsbuizen.

    Het is zoekwerk dat ik haat en tegelijk ook graag doe omdat het zo uitdagend is, en massa's simpeler dan een auto-elektrisch probleem. Ik heb er zo ook een aantal in voorraad.

    Ik ging altijd te werk als volgt : alle zekeringen uit, verliesstroomknop aan en kring per kring inschakelen. Dan heb je de kring met het defect, vervolgens in die kring alles op uit en alle stekkers uittrekken, zekering terug op aan dan : stuk per stuk alles aan (lichten), stekker per stekker er weer in en dan apparaat per apparaat aan. Als je het dan nog niet hebt is er een écht probleem. Succes maar voor zover ik, las heb je de schuldige al te pakken : de wasmachine.
    Beste, alles gedaan wat hier staat, maar vind de schuldige niet. We zitten al 3 jaar met dit probleem. Soms gebeurt het dat we na een tijdje de schakelaar terug in zetten en dat hij niet meer uit valt. Dan plots na 3 of 4 maanden valt hij weer uit. 3 dagen geleden was het weer zover. Echt om depri van de worden. Hebben al enkele prof elektriciens over de vloer gehad, maar telkens komt het probleem terug. 6 maanden geleden nog heel de verouderde plon-kas laten vervangen.

    Heeeeeelp

  3. #78

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Patje1969 Bekijk bericht
    Beste, alles gedaan wat hier staat, maar vind de schuldige niet. We zitten al 3 jaar met dit probleem. Soms gebeurt het dat we na een tijdje de schakelaar terug in zetten en dat hij niet meer uit valt. Dan plots na 3 of 4 maanden valt hij weer uit. 3 dagen geleden was het weer zover. Echt om depri van de worden. Hebben al enkele prof elektriciens over de vloer gehad, maar telkens komt het probleem terug. 6 maanden geleden nog heel de verouderde plon-kas laten vervangen.

    Heeeeeelp
    Differentieel ook vervangen? Zo niet, proberen maar. Een differentieel op ouderdom kan ook raar beginnen doen. Een vriend van mij had hetzelfde probleem. Dif vervangen en alles in orde.
    Mvg.
    Robert
    Live each day like it's your last. One day, you'll get it right. Oscar Wilde

  4. #79

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hasseltenaar Bekijk bericht
    Differentieel ook vervangen? Zo niet, proberen maar. Een differentieel op ouderdom kan ook raar beginnen doen. Een vriend van mij had hetzelfde probleem. Dif vervangen en alles in orde.
    Hebben de volledige plon-kas 6 maanden geleden vernieuwd... dus denk niet dat daar het probleem ligt.

  5. #80

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Patje1969 Bekijk bericht
    Hebben de volledige plon-kas 6 maanden geleden vernieuwd... dus denk niet dat daar het probleem ligt.
    Hoeveel differentieelschakelaars zitten er in die kast? En op de hoofdkring een 30mA of een 300mA?
    Laatst gewijzigd door demeyereg; 13 augustus 2020 om 13:01

  6. #81

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Zit je kwa verbruik niet aan de maximum op bepaalde momenten?
    Canon EOS Digital
    BD0479BE

  7. #82

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Ik denk het niet. Op de moment dat het weer uit viel was er zelfs niets in werking

  8. #83

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Kan ik hier ook een foto toevoegen?

  9. #84

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Zit je kwa verbruik niet aan de maximum op bepaalde momenten?
    Een diff is geen zekering, of je nu een groot of klein verbruik hebt, dat maakt voor de diff niet uit.

    Is het een recent huis of een oud met oude bedrading?

    Ik ben ooit in een oud huis aan het zoeken geweest waarom een zekering heel af en toe afviel ( een differentieel was er niet aanwezig).
    Na lang zoeken en dikwijls teruggaan zag ik op zolder een buis in een muur vertrekken.
    In de kamer eronder was geen stopcontact of schakelaar te zien op die plaats.
    De draden in de buis afgekoppeld en de zekering is niet meer afgevallen en als werkte nog.

    Ben bij iemand achter een gelijkaardig probleem gaan zoeken. Daar bleek het in de kroonluchter te zitten.
    Ik had hem perrongeluk van het plafond laten vallen....luchter stuk, maar de stroom was niet meer uitgevallen.

    Thuis zat ik op de zolder en ik kom perongeluk met de massa van de antenne tegen de afzuigmoter van de afzuigkap van de keuken.
    Diff valt uit.
    Blijkbaar staat er op de massa van mijn tv, die verbonden is aan een reciever waarvan de antennen op zolder staat 230V
    Stekker van de tv voorlopig maar omgedraaid zodat de N aan de massa ligt.

    Je mag al van geluk spreken dat je er iemand voor aan de deur krijgt die een poging wil doen om de fout te zoeken.
    Want daar kan je wel een aantal uren/dagen mee zoet zijn.

    Probeer een megger vast te krijgen.
    Daarmee kan je verliesstromen opsporen.
    Zo heb ik hier ontdekt dat er in een aansluiting buiten wat vocht zat.
    De differentieel viel er nog niet op uit maar de meter had het al wel gezien dat er in de toekomst een probleem zou kunnen ontstaan.

    mvg
    nikon D90 Nikon7200 Nikkor 70-300 VRII Nikor18-140VR Tamron 18-270 VC Tamron 17-50/2.8 Tamron 70-200/2.8 Tamron 150-600 nikon sb700

  10. #85

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Voor wat het waard is ...
    Wij hadden ook een verliesschakelaar die op de meest onvoorspelbare momenten uitviel.
    Bleek het afwasmachine defect te zijn. Eenmaal die stekker eruit was er geen probleem meer.
    Het nieuwe afwasmachine doet het overigens uitstekend
    Maar soms is het even zoeken.

    Jaja
    Voorzitter Belgiumdigital VZW - Sony A7II, Nikon D500, Olympus E-M1MkII en Olympus E-M10MkII met wat glas ...
    Mijn webalbums: https://www.flickr.com/photos/jajabd/sets/ Mijn weblog: http://jajabd.wordpress.com

    Belgiumdigital: uw digitale thuishaven!

  11. #86

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Het is inderdaad een oud huis. We hebben al de stekkers al eens 1 voor 1 uitgedaan en telkens springt ie terug af.
    Het gekke is dat ik er soms 4 a 5 maanden geen last van heb, en dan plotseling valt ie weer uit. Soms krijg ik hem er terug in nadat hij een week of 2 er uit was... echt om een depressie van te krijgen. En ik ken zelf niets van electriciteit. Pffff

  12. #87

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Patje1969 Bekijk bericht
    Het is inderdaad een oud huis. We hebben al de stekkers al eens 1 voor 1 uitgedaan en telkens springt ie terug af.
    Het gekke is dat ik er soms 4 a 5 maanden geen last van heb, en dan plotseling valt ie weer uit. Soms krijg ik hem er terug in nadat hij een week of 2 er uit was... echt om een depressie van te krijgen. En ik ken zelf niets van electriciteit. Pffff
    Hopelijk hebben ze gans je huis niet op een 30mA diff gezet Patje,
    daarom mijn vraag wat staat er op die diff vermeld, 0,3 of 0,03 mA.

  13. #88

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Er zijn er 2, de ene die altijd uit valt is de 0.03mA . En als ik dan de plon die ook uitgevallen is uit laat, dan geeft hij geen probleem.
    En de plon die de dif steeds doet uitvallen, op die plon zitten zelf geen stopcontacten. Het is de verlichting van living/keuken/ en badkamer. In badkamer heb ik reeds de verlichting vernieuwd, en ook de bedrading daar is volledig nieuw. Voorheen hebben we ook al eens al de verlichting op die plon ontkoppeld en nog viel ie uit
    Laatst gewijzigd door Patje1969; 13 augustus 2020 om 21:32

  14. #89

    Standaard Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jeevanhoof Bekijk bericht
    Een diff is geen zekering, of je nu een groot of klein verbruik hebt, dat maakt voor de diff niet uit.
    Dat er een verschil in werking zit, dat klopt ... maar heel vaak als men over de maximum belasting gaat waardoor de (hoofd)zekering afspringt, dan is de verliesstroomschakelaar ook afgesprongen ... zelfs zonder enig defect dat een verlies veroorzaakt.
    Dat gebeurt wel meer ... waarom dan niet de moeite doen om daar even naar te kijken?
    Canon EOS Digital
    BD0479BE

  15. #90

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Patje1969 Bekijk bericht
    Er zijn er 2, de ene die altijd uit valt is de 0.03mA . En als ik dan de plon die ook uitgevallen is uit laat, dan geeft hij geen probleem.
    En de plon die de dif steeds doet uitvallen, op die plon zitten zelf geen stopcontacten. Het is de verlichting van living/keuken/ en badkamer. In badkamer heb ik reeds de verlichting vernieuwd, en ook de bedrading daar is volledig nieuw. Voorheen hebben we ook al eens al de verlichting op die plon ontkoppeld en nog viel ie uit
    Je zegt dus dat de zekering samen met je diff uitvalt en dat enkel de verlichting van je keuken bij je badkamer (natte ruimte) aangesloten is,
    zitten er dan geen stopcontacten in je badkamer? Wettelijk zouden deze daar mee moeten samen liggen, het is dus bijna zeker dat je het daar zal moeten zoeken.
    Eigenlijk is meten weten, circuit uitmeggeren zal de enige optie zijn vrees ik, welke toestellen staan of hangen in je badkamer eventueel een grootverbruiker?

  16. #91

    Standaard Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Je zegt dus dat de zekering samen met je diff uitvalt en dat enkel de verlichting van je keuken bij je badkamer (natte ruimte) aangesloten is,
    zitten er dan geen stopcontacten in je badkamer? Wettelijk zouden deze daar mee moeten samen liggen, het is dus bijna zeker dat je het daar zal moeten zoeken.
    Eigenlijk is meten weten, circuit uitmeggeren zal de enige optie zijn vrees ik, welke toestellen staan of hangen in je badkamer eventueel een grootverbruiker?
    Hij schrijft dat er op de betreffende zekering geen stopcontacten zitten ... maar misschien zitten er nog andere zekeringen achter dezelfde verliesstroomschakelaar welke wel stopcontacten bedient.

    Als het enkel met het licht gebeurt, dan toch ook eens kijken of er geen vocht in de verlichting of schakelaar geraakt is.
    Ook de keuken dus.
    Canon EOS Digital
    BD0479BE

  17. #92

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Een defect verlichtingsarmatuur kan eventueel ook voor een te grote verliesstroom zorgen, maar dan zou dat alleen maar kunnen als de lichtschakelaar aan staat omdat er in vochtige ruimtes normaalgezien dubbelpolige schakelaars moeten worden gebruikt.

  18. #93

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Patje1969 Bekijk bericht
    Er zijn er 2, de ene die altijd uit valt is de 0.03mA . En als ik dan de plon die ook uitgevallen is uit laat, dan geeft hij geen probleem.
    En de plon die de dif steeds doet uitvallen, op die plon zitten zelf geen stopcontacten. Het is de verlichting van living/keuken/ en badkamer. In badkamer heb ik reeds de verlichting vernieuwd, en ook de bedrading daar is volledig nieuw. Voorheen hebben we ook al eens al de verlichting op die plon ontkoppeld en nog viel ie uit
    Dat had je best meteen gezechd.

    Zet de zekering die afvalt uit. Kijk wat er allemaal niet meer werkt van verlichting, eventueel stopcontacten.
    Het zit op die kring, kijk dus alles van die kring na.
    Soms zet men ook de buiten verlichting op de 30mA diff.

    Maar als de zekering ook uitvalt, dan zit je met een serieus probleem.

    Dus alles dat op die kring hangt opendoen en aansluiting bekijken.

    mvg
    nikon D90 Nikon7200 Nikkor 70-300 VRII Nikor18-140VR Tamron 18-270 VC Tamron 17-50/2.8 Tamron 70-200/2.8 Tamron 150-600 nikon sb700

  19. #94

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Dit is ook al gebeurd, heb alles al eens ontkoppeld en nog viel ie uit.

  20. #95

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Nergens een nagel of een vijs door een van de kabels/buis?
    Je zou de eerste niet zijn.

  21. #96

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Ja ik vrees een beetje voor de bekabeling....maar die zit in het plafond pfff

  22. #97
    Geregistreerd: 13 oktober 2001

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Laat een specialist komen, met een megger, en het zal snel en vakkundig opgelost zijn. Je hebt duidelijk al de normale eliminatie technieken toegepast. Ooit houd het op en moet je verder.

  23. #98

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Alles afkoppelen en de bedrading uitmeten met een goede megger, en dan weet je meteen of de fout daar in zit of niet, elke elektrieker zou dat moeten kunnen doen.
    Bedrading waarvan de isolatie begint te verduren als er bijvoorbeeld nog draad is gebruikt met rubber isolatie kan beginnen te vonken en kan daardoor brand veroorzaken.
    Maar ongedierte kan ook voor problemen zorgen, ratten en muizen knabbelen ook wel eens aan kabels...
    Als dat het geval is, dan heeft die verliesstroomschakelaar er tot nu toe waarschijnlijk al een aantal keren voor gezorgd dat je woning niet afgebrand is...

  24. #99

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
    Als dat het geval is, dan heeft die verliesstroomschakelaar er tot nu toe waarschijnlijk al een aantal keren voor gezorgd dat je woning niet afgebrand is...
    Een diff is tegen afbranden niet echt nuttig, die helpt vooral als je je tengels in het stopcontact steekt of de haardroger in bad laat vallen.

    De keren dat ik geweten heb dat een brand op het nippertje vermeden was heeft een diff niets gedaan. Dat heb je als iets stroom begint te trekken tussen fase en neutraal. Zoals een stopcontact met teveel vuil tussen de pennen. Heb het gezien, stopcontacten waar al de plastic van draad en stopcontact in elkaar gesmolten was. De diff die bleef rustig de volle 16A doorgeven. Stank in huis, rook, gemolten plastic die de muur afliep. Maar die wonderbaarlijke diff, die deed juist niets.

    Langs de andere kant, afslaan als er een netspanningsfilter teveel op een kring staat... geheid dat die afspringt! Of als je een EMC test wil doen.

    Een diff is het meest nutteloze stuk van je installatie. Die is er gewoon gekomen omdat mensen te dom zijn geworden dat ze niet meer begrijpen dat je je vingers beter niet in het stopcontact steekt en omdat er een idioot een lamp heeft willen vast schroeven terwijl hij in een badkuip water stond. Net zoals aarding een uitvindsel is om goedkopere wasmachines te kunnen maken. Er zijn al meer ongelukken gebeurd door slechte aarding omdat men denk dat dit een wondermiddel is dan dat een goeie aarding voorkomen heeft.

  25. #100

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Een verliesstroomschakelaar zorgt er ook voor dat de spanning uitgeschakeld wordt als er in een geaard apparaat ergens een fout optreedt waardoor metalen delen onder spanning kunnen komen (een verbrande motor bijvoorbeeld).
    Doordat de verliesstroomschakelaar dan meteen uitvalt krijg je geen schok als je dat apparaat aanraakt.
    Omdat de aarding ook verbonden is met alle andere geaarde apparaten in huis (zelfs de waterleiding) kunnen die samen met het defecte apparaat onder spanning komen staan als de verliesstroomschakelaar zijn werk niet doet.
    Als de aarding heel goed werkt, dan kan de zekering ook wel uitvallen, maar dan moet er al een heel grote stroom naar de aarding vloeien.

    Het probleem bij "Patje1969" is dat de zekering ook uitvalt, ofwel is het een grote verliesstroom, of er zit ook nog een kortsluiting (maar de verliesstroom kan in sommige gevallen ook groot genoeg zijn om de zekering uit te schakelen).
    Maar ik heb al dikwijls gezien dat een verliesstroomschakelaar uitvalt bij een kortsluiting waarbij er nergens iets aan de massa hangt. Ik weet dat er geen zekering in zit, maar om een of andere reden valt die dan toch mee uit, samen met de zekering.

Pagina 4 van 6 EersteEerste 1 2 3 4 5 6 LaatsteLaatste

Soortgelijke discussies

  1. Regelmatig...
    Door jpjp in forum Dieren
    Reacties: 23
    Laatste bericht: 8 maart 2007, 08:35
  2. KM 7D die regelmatig dienst weigert
    Door Rino van Uden in forum Camera's
    Reacties: 14
    Laatste bericht: 16 juni 2006, 18:45

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •