  1. #51

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Sorry Bart, maar dat heb je mis, je link verwijst naar een vierpolige gewone diff, zonder
    thermomagnetische automaat, de 25 Amp aanduiding slaat enkel op de max. stroom waarvoor deze
    gekeurd is.
    Combinatie stroom plus diff automaten zijn namelijk altijd voorzien van een dubbele (gekoppelde) schakelaar.
    Maar ze bestaan dus toch in vier polen met automaat, had deze nog niet gezien, normaal werden deze vroeger
    mechanisch gekoppeld, dus een diff naast een automaat en over de afschakel lip werd een mechanische
    brug geklikt, nu blijken deze tegenwoordig ook in één stuk te bestaan.
    https://www.groepenkastbestellen.nl/...3PN-B-kar-30mA
    Dan heb ik toch niet goed gekeken...

  2. #52

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Daar zit zeker geen automatische zekering in Bart, maar valt wel te verklaren.
    Als je bij een sluiting een vonk krijgt komen in de omgeving van de vonk ionen vrij en kunnen deze doorslaan naar de massa
    op zo een moment kan je diff inderdaad sneller reageren dan een zekering.
    Iets waar wij bij onze hoog vacuum machines rekening moesten mee houden, daar stonden dan wel geen verliesstroomschakelaars op,
    maar een vonk overslag van statische elektriciteit kon hier zelfs de aansteek zijn van een vonk die de zekeringen
    deed uitvallen, dat waren van die dingen die soms heel moeilijk te vinden waren, daar je deze niet kon
    uitlokken bij een open machine, in vacuum is dat fenomeen namelijk nog duizend keer erger dan in een
    omgeving met lucht.
    Doe maar eens de test, hou twee draden 5mm van elkaar, zet daar 230 volt over, er zal dus niets gebeuren,
    hou er nu maar eens een vlam onder, meteen zal je een vonkbrug krijgen die je zekering zal doen uit slaan,
    als daar nu ook nog eens dicht in de buurt een geaarde massa is, is de kans groot dat je diff er als eerste uit gaat vanwege de ionisatie.
    Eigenlijk een beetje het princiepe van de HF ontsteking bij een TIG las toestel, hier is de HF vlamboog de aanzet
    tot de eigenlijke pakweg 50 volt vlamboog.
    Dat vacuum voor problemen kan zorgen met elektriciteit dat weet ik, als de stroom wordt ingeschakeld bij een koelinstallatie (met een hermetische of semi-hermetische compressor, de wikkelingen zitten dan ook in dat vacuum) die vacuum getrokken is, dan gaat de verliesstroomschakelaar ook uit. Op het werk heb ik dat ooit een keer gezien, iemand had de stekker ingestoken terwijl er nog geen koelmiddel in de compressor zat, en toen ging het licht uit (de vacuümpomp hing er al een tijdje aan)…
    Dat was vroeger ook een van de principes bij radiobuizen, zonder vacuum werkten die niet.

    Maar ik heb al wel heel dikwijls gezien dat de verliesstroomschakelaar mee uitvalt als er een kortsluiting is.
    Daarom dacht ik dat er een beveiliging tegen stroompieken in zat (het is meer dan 40 jaar geleden geleden dat ik op school over verliesstroomschakelaars heb geleerd, en die waren toen nog niet zo lang op de markt).

  3. #53

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Een verliesstroomschakelaar kijkt (meet) gewoon hoeveel stroom er vertrekt, en hoeveel er terug komt.
    Als er 1 ampere wordt opgenomen uit het net, dan moet er ook 1 ampere terug naar het net. ( het verplaatsen van electronen).
    Komt er minder terug dan dat er vertrekt, wil dit zeggen dat er elektronen zijn die een andere weg hebben gevonden.
    Er is dus een verlies. Is dit verlies groter dan bv. 300mA dan schakelt de differentieel uit.

    In de industrie is de differentieel vaak mechanisch gekoppeld aan de hoofd automaat
    Afhankelijk van wat er achter deze automaat hangt, motors, trafo's....kan er een ander type automaat gekozen worden.
    Een motor of een zware inductieve belasting heeft een andere automaat nodig dan voor verlichting.

    Een diff kan dus niet uitschakelen als de compressor van de airco start als de voorwaarde nog niet goed zijn. Er kan wel wat electronica inzitten die een klein verlies veroorzaken naar de massa toe, en dit verlies opgeteld met eventueel wat ander verlies kan genoeg zijn om een 30 mA te laten uitschakelen.

    Mvg

    .
    Laatst gewijzigd door jeevanhoof; 18 april 2019 om 20:04
    nikon D90 Nikon7200 Nikkor 70-300 VRII Nikor18-140VR Tamron 18-270 VC Tamron 17-50/2.8 Tamron 70-200/2.8 Tamron 150-600 nikon sb700

  4. #54

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
    Maar ik heb al wel heel dikwijls gezien dat de verliesstroomschakelaar mee uitvalt als er een kortsluiting is.
    Ik ook. Toegegeven : het waren niet bepaald mijn fraaiste experimenten.....

  5. #55

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    UPDATE ( voor wie nog weet waarover het ging )

    De zaakvoerder van de airco-firma is zelf langs gekomen en gaf onmiddellijk toe dat de airco niet op die 30mA mocht staan. En dat die ook best niet samen op andere zekeringen zouden staan.
    Hij heeft twee nieuwe zekeringen in de kast bijgeplaatst en alles zou nu in orde moeten zijn.

    De man vertelde ons wel dat onze Teco héél gevoelig was en dat die dingen na verloop van jaren toch kunnen "verslijten".
    Mocht de Teco nog raar doen wou hij die zelf gerust komen vervangen.
    "Stultitiam simulare loco prudentia summa est"

  6. #56

    Standaard Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Hopelijk is nu ook het probleem opgelost van het uitvallen van de spanning ... het zal zichzelf ooit wel uitwijzen.
    Zelfs al stond de airco er mee op, het viel ook uit wanneer de airco niet op stond.
    Maar positief denken.
    Canon EOS Digital
    BD0479BE

  7. #57
    Geregistreerd: 6 februari 2006

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Ik ben benieuwd...
    Hoeveel keer was de differentieel eigenlijk afgesprongen de laatste 2 weken?

    Om in te schatten wanneer we het probleem voorzichtig als 'opgelost' kunnen beschouwen..

    Fingers crossed!

    Groeten

  8. #58

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Alfa Centauri Bekijk bericht

    De zaakvoerder van de airco-firma is zelf langs gekomen en gaf onmiddellijk toe dat de airco niet op die 30mA mocht staan. En dat die ook best niet samen op andere zekeringen zouden staan.
    Hij heeft twee nieuwe zekeringen in de kast bijgeplaatst en alles zou nu in orde moeten zijn.

    De man vertelde ons wel dat onze Teco héél gevoelig was en dat die dingen na verloop van jaren toch kunnen "verslijten".
    Mocht de Teco nog raar doen wou hij die zelf gerust komen vervangen.
    Allé, de man van de airco zal dus de TECO vervangen.......
    Bij mijn weten mag enkel de net verdeler dat doen.
    De TECO van vroeger was dikwijls nogal gevoelig maar wordt tegenwoordig niet meer geplaatst,
    in de plaats komt nu een een 25s60 kast met een industriële automaat als vervanger van de TECO.
    Als je kan bewijzen dat je TECO versleten is kan je zelfs die kast (die normaal op eigen kost is) gratis krijgen.
    Hebben ze hier van Infrax helemaal gratis komen zetten, meteen werd alles vervangen (kast, teller en met een automaat) nadat ik
    problemen kreeg met de TECO bij het starten van mijn draaibank.
    Deze kast ziet er tegenwoordig zo uit Marc, zie de automaat als vervanger van de TECO.
    https://www.google.com/search?q=tell...lNl8my1xVcbQM:

  9. #59

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Allez, dan kunnen ze dat model van je airco niet plaatsen in Spanje. Hier worden geen 300mA differentieels gebruikt. Alles staat hier achter 30mA differentieels, zowel 3-fasige kringen voor pompen en liften van de residentie, als de privéwoningen.

  10. #60

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door notex Bekijk bericht
    Allez, dan kunnen ze dat model van je airco niet plaatsen in Spanje. Hier worden geen 300mA differentieels gebruikt. Alles staat hier achter 30mA differentieels, zowel 3-fasige kringen voor pompen en liften van de residentie, als de privéwoningen.
    Gelukkig is dat hier niet zo, een ganse woning achter een 30mA diff, ik mag er niet aan denken met al de geschakelde voedingen
    en freqwentiesturingen waar netfilters allemaal hun eigen stukje naar massa of de grond lekken.
    30 mA is zowat een totaal van een kleine 7 watt op een 230 volt net.
    Tenzij ze daar in Spanje iedere kring op een aparte verliesstroomschakelaar zetten natuurlijk, dan krijg je een ander verhaal.
    Kan natuurlijk ook zijn dat de netten in Spanje TN-C zijn, wat ook verschil kan maken, in België is dat normaal TN-S (aarding gescheiden van de nul)
    Ondanks dat het niet wettelijk is, heb ik hier ook mijn kast volgens TN-S geschakeld, eenmaal de farce gehad dat er in de straat jaren geleden een nulleider
    los is gekomen is voor mij genoeg, hier ligt de nul ook aan de aarding, voorwaarde is natuurlijk dat je een degelijke aarding hebt.
    Laatst gewijzigd door demeyereg; 25 april 2019 om 12:03

  11. #61

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Gelukkig is dat hier niet zo, een ganse woning achter een 30mA diff, ik mag er niet aan denken met al de geschakelde voedingen en freqwentiesturingen waar netfilters allemaal hun eigen stukje naar massa of de grond lekken.
    Wen er maar aan, men heeft een voorstel om in de toekomst alles achter 30mA te plaatsen.
    Er zouden dan meerdere 30mA’s moeten geplaatst worden pee woning (minstens2).
    Canon EOS Digital
    BD0479BE

  12. #62

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Allé, de man van de airco zal dus de TECO vervangen.......
    Bij mijn weten mag enkel de net verdeler dat doen.
    De TECO van vroeger was dikwijls nogal gevoelig maar wordt tegenwoordig niet meer geplaatst,
    in de plaats komt nu een een 25s60 kast met een industriële automaat als vervanger van de TECO.
    Als je kan bewijzen dat je TECO versleten is kan je zelfs die kast (die normaal op eigen kost is) gratis krijgen.
    Hebben ze hier van Infrax helemaal gratis komen zetten, meteen werd alles vervangen (kast, teller en met een automaat) nadat ik
    problemen kreeg met de TECO bij het starten van mijn draaibank.
    Deze kast ziet er tegenwoordig zo uit Marc, zie de automaat als vervanger van de TECO.
    https://www.google.com/search?q=tell...lNl8my1xVcbQM:
    Kan het hier niet gaan om een verkeerde benaming??
    Teco ofwel een verliesstroomschakelaar.
    Voor mensen die niet thuis zijn in de materie,kan iets dat afslaat en terug kan opgezet worden,een Teco of een verliesstroomschakelaar hetzelfde zijn.
    De juiste benaming is niet altijd evident.
    Laatst gewijzigd door demuro; 25 april 2019 om 13:19 Reden: typfout

  13. #63

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Het is hier in Spanje niet van de poes wat betreft aardingen. Toevallig hebben we hier vorige week een inspectie gehad betreffende de aardingen van de gemeenschappelijke delen. Het resultaat was 3,12 ohm.
    Toch hebben ze een fout gevonden. Elk van de 4 zwembadladders moet geaard zijn omdat er 10 led armaturen onder de wateroppervlakte staan. Deze werken op 12V, maar ze beweren dat er toch elektrocutiegevaar is. De huidige aardaansluiting van de ladders is gewoon verbonden met de algemene aarding (van 3,12 ohm). Er moet een aparte aarding aangelegd worden voor het zwembad. Dit betekent dat er een blote koperen kabel van 25mm² en 60m lang rond het zwembad moet ingegraven worden op minimaal 60cm diepte. Er moeten 6 aardpinnen van 1,5m in de grond komen en aangesloten worden aan de kabel. Deze kabel moet naar het verdeelbord van de pompkamer gaan en de huidige aarding moet afgekoppeld worden. Ik wacht nu op een offerte van een firma die gespecialiseerd is in het plaatsen van aardingen. Over 3 maanden komt een nieuwe inspectie. Geen aparte aarding betekent dan totaal zwemverbod. En wij in België maar klagen over Vinçotte en soortgelijke keuringsfirma's.

  14. #64

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Allé, de man van de airco zal dus de TECO vervangen.......
    Bij mijn weten mag enkel de net verdeler dat doen.
    De TECO van vroeger was dikwijls nogal gevoelig maar wordt tegenwoordig niet meer geplaatst,
    in de plaats komt nu een een 25s60 kast met een industriële automaat als vervanger van de TECO.
    Als je kan bewijzen dat je TECO versleten is kan je zelfs die kast (die normaal op eigen kost is) gratis krijgen.
    Hebben ze hier van Infrax helemaal gratis komen zetten, meteen werd alles vervangen (kast, teller en met een automaat) nadat ik
    problemen kreeg met de TECO bij het starten van mijn draaibank.
    Deze kast ziet er tegenwoordig zo uit Marc, zie de automaat als vervanger van de TECO.
    https://www.google.com/search?q=tell...lNl8my1xVcbQM:
    Teco is toch gewoon een merknaam. Wordt wel meer gebruikt als ze eigenlijk automaat bedoelen.
    Mvg.
    Robert
    Live each day like it's your last. One day, you'll get it right. Oscar Wilde

  15. #65

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door notex Bekijk bericht
    Het is hier in Spanje niet van de poes wat betreft aardingen. Toevallig hebben we hier vorige week een inspectie gehad betreffende de aardingen van de gemeenschappelijke delen. Het resultaat was 3,12 ohm.
    Toch hebben ze een fout gevonden. Elk van de 4 zwembadladders moet geaard zijn omdat er 10 led armaturen onder de wateroppervlakte staan. Deze werken op 12V, maar ze beweren dat er toch elektrocutiegevaar is. De huidige aardaansluiting van de ladders is gewoon verbonden met de algemene aarding (van 3,12 ohm). Er moet een aparte aarding aangelegd worden voor het zwembad. Dit betekent dat er een blote koperen kabel van 25mm² en 60m lang rond het zwembad moet ingegraven worden op minimaal 60cm diepte. Er moeten 6 aardpinnen van 1,5m in de grond komen en aangesloten worden aan de kabel. Deze kabel moet naar het verdeelbord van de pompkamer gaan en de huidige aarding moet afgekoppeld worden. Ik wacht nu op een offerte van een firma die gespecialiseerd is in het plaatsen van aardingen. Over 3 maanden komt een nieuwe inspectie. Geen aparte aarding betekent dan totaal zwemverbod. En wij in België maar klagen over Vinçotte en soortgelijke keuringsfirma's.
    De beste manier om stapstroom tegen te gaan zeker notex.

  16. #66

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hasseltenaar Bekijk bericht
    Teco is toch gewoon een merknaam. Wordt wel meer gebruikt als ze eigenlijk automaat bedoelen.

    Klopt Robert je hebt gelijk, net het verhaal als velen kodak zeggen tegen een fototoestel.
    Maar iedereen zal wel begrijpen over welke TECO ik het hier heb, probleem met die dingen is dat
    het magnetisch gedeelte veel gevoeliger staat dan bij de tegenwoordige automaten.
    https://www.google.be/search?q=teco&...Ke3gXS8ono15FM

  17. #67

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hasseltenaar Bekijk bericht
    Teco is toch gewoon een merknaam. Wordt wel meer gebruikt als ze eigenlijk automaat bedoelen.
    Hier gaat het wel degelijk om de verliesstroomschakelaar van 30mA.
    Canon EOS Digital
    BD0479BE

  18. #68

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Allé, de man van de airco zal dus de TECO vervangen.......
    Bij mijn weten mag enkel de net verdeler dat doen.
    Zeker van?
    Bij de plaatsing van zonnepanelen werd de 300mA vervangen door de elektricien van dat bedrijf.
    Deze werd ooit verzegeld bij de keuring van de elektriciteit.
    De 30mA is nooit verzegeld geweest.
    Nooit werd hier een verliesstroomschakelaar door de netverdeler zelf geplaatst.
    Canon EOS Digital
    BD0479BE

  19. #69

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door VerSeg Bekijk bericht
    Zeker van?
    Bij de plaatsing van zonnepanelen werd de 300mA vervangen door de elektricien van dat bedrijf.
    Deze werd ooit verzegeld bij de keuring van de elektriciteit.
    De 30mA is nooit verzegeld geweest.
    Nooit werd hier een verliesstroomschakelaar door de netverdeler zelf geplaatst.
    De differentieel wordt ook niet door de netverdelerer geplaatst.

    En de " Teco" van de netbeheerder kan enkel door de netbeheerder vervangen worden.
    De differentieel kan je natuurlijk steeds zelf vervangen, zelfs al is die verzegeld.

    Mvg
    nikon D90 Nikon7200 Nikkor 70-300 VRII Nikor18-140VR Tamron 18-270 VC Tamron 17-50/2.8 Tamron 70-200/2.8 Tamron 150-600 nikon sb700

  20. #70

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door VerSeg Bekijk bericht
    Zeker van?
    Bij de plaatsing van zonnepanelen werd de 300mA vervangen door de elektricien van dat bedrijf.
    Deze werd ooit verzegeld bij de keuring van de elektriciteit.
    De 30mA is nooit verzegeld geweest.
    Nooit werd hier een verliesstroomschakelaar door de netverdeler zelf geplaatst.
    Als iemand het over de TECO heeft, dan begrijp ik dat als de hoofdschakelaar van de maatschapij
    en niet als de diff Freddy, maar als TS het over een diff of automaat van het merk Teco heeft,
    dan heb je weeral eens gelijk, en heb ik dat dus verkeerd begrepen.
    Ik zal jullie van een last bevrijden en hier voortaan terug weg blijven op BD.

  21. #71

    Standaard Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Als iemand het over de TECO heeft, dan begrijp ik dat als de hoofdschakelaar van de maatschapij
    en niet als de diff Freddy, maar als TS het over een diff of automaat van het merk Teco heeft,
    dan heb je weeral eens gelijk, en heb ik dat dus verkeerd begrepen.
    Ik zal jullie van een last bevrijden en hier voortaan terug weg blijven op BD.
    Er is niets fout met iets anders te begrijpen hé.

    Bij TS is de 30mA verliesstroomschakelaar (differentieelschakelaar) toevallig van het merk Teco (zie titel).
    Er bestaat wel meer van dat merk.



    De hoofdschakelaar die samen in de tellerkast zit, die wordt inderdaad door de netbeheerder geplaatst.
    Laatst gewijzigd door VerSeg; 25 april 2019 om 19:24
    Canon EOS Digital
    BD0479BE

  22. #72

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Als iemand het over de TECO heeft, dan begrijp ik dat als de hoofdschakelaar van de maatschapij
    en niet als de diff Freddy, maar als TS het over een diff of automaat van het merk Teco heeft,
    dan heb je weeral eens gelijk, en heb ik dat dus verkeerd begrepen.
    Ik zal jullie van een last bevrijden en hier voortaan terug weg blijven op BD.
    Hey Geert, zeker niet wegblijven: het zal wellicht mijn fout zijn - ik ken niets van electriciteit en ik zal het wellicht verkeerd uitgelegd hebben. Ben ook geen geweldige typer en ben gemakkelijkshalve “verliesstroomschakelaar” (amai, wat zou dat verdienen in Scrabble ? . ) gaan vervangen door “Teco” ......
    "Stultitiam simulare loco prudentia summa est"

  23. #73
    Geregistreerd: 6 februari 2006

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Dat kan allemaal goed zijn.. Maar is 'den Teco' ondertussen nog uitgegaan? 🙂
    Om de hoeveel tijd gebeurde dit nu eigenlijk en in totaal hoeveel keer?

    En ik moet mezelf ook even verbeteren.. Ik zei via pb enkele dagen geleden dat mijn airco's zachtjes bleven blazen als de ingestelde temperatuur bereikt was.. Ondertussen gemerkt dat wanneer de ingestelde temp bereikt is, ze wel degelijk helemaal stil worden (soort sleep) om vervolgens weer in gang gaan. Nooit eerder gemerkt 🙄

    Groeten!
    Laatst gewijzigd door Bart Bever; 27 april 2019 om 08:51

  24. #74

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Als iemand het over de TECO heeft, dan begrijp ik dat als de hoofdschakelaar van de maatschapij
    en niet als de diff Freddy, maar als TS het over een diff of automaat van het merk Teco heeft,
    dan heb je weeral eens gelijk, en heb ik dat dus verkeerd begrepen.
    Ik zal jullie van een last bevrijden en hier voortaan terug weg blijven op BD.
    HELA !!!! NIET DOEN Geert.
    Overigens : ik dacht net hetzelfde over "de Teco".

  25. #75

    Standaard Re: Verliesstroomschakelaar valt regelmatig uit.

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Alfa Centauri Bekijk bericht
    Hey Geert, zeker niet wegblijven: het zal wellicht mijn fout zijn - ik ken niets van electriciteit en ik zal het wellicht verkeerd uitgelegd hebben. Ben ook geen geweldige typer en ben gemakkelijkshalve “verliesstroomschakelaar” (amai, wat zou dat verdienen in Scrabble ? . ) gaan vervangen door “Teco” ......
    Dat is begrijpelijk. Dit soort dingen wordt al eens meer gedaan : ik wil zeggen dat het merk staat voor het begrip : een baxter, een bic, een kodak... We zien dat al eens meer voorbij komen.
    Ik hoop ook dat Geert van gedacht verandert.

Pagina 3 van 4 EersteEerste 1 2 3 4 LaatsteLaatste

Soortgelijke discussies

  1. Regelmatig...
    Door jpjp in forum Dieren
    Reacties: 23
    Laatste bericht: 8 maart 2007, 07:35
  2. KM 7D die regelmatig dienst weigert
    Door Rino van Uden in forum Camera's
    Reacties: 14
    Laatste bericht: 16 juni 2006, 17:45

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •