    Re: een vraagje voor een electricien

    Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
    Dat is in orde, wat het verbruik van de vaatwasser betreft, die schakel je doorgaans pas in als alle andere grote stroomverbruikers uitgeschakeld zijn (na het eten, en dan best nog op nachttarief).
    Voor de rest zal je rekening moeten houden met het totale vermogen dat je maximaal binnen krijgt (hoofdzekering in de meterkast).
    Probeer zeker dan andere grote stroomverbruikers (wasmachine, droogkast, elektrisch verwarmingstoestel...) niet te gebruiken terwijl je aan het koken bent, dan is de kans kleiner dat alles tegelijk uitvalt omdat je meer verbruikt dan wat de hoofdzekering aan kan.
    Die valt niet meteen uit als er wat teveel stroom door gaat, het is een trage zekering die eerst geleidelijk opwarmt, en dan pas uitvalt (bij een kortsluiting gaat die uiteraard wel meteen uit).

    Het zijn ook allemaal toestellen die niet constant het maximaal opgegeven vermogen gebruiken, een oven schakelt in en uit om de gewenste temperatuur te behouden, en dat geldt ook voor de kookplaten.
    Als je alles tegelijk "koud" inschakelt, dan zit je wel aan het maximumverbruik, maar dat zal een trage hoofdzekering in principe wel moeten kunnen opvangen.
    Het is dus mogelijk om tijdelijk tot 60A door een trage 40A zekering te trekken zonder dat die uit valt, tegen dat die dan uit zou vallen zijn de oven en de frietketel al wel op temperatuur, vanaf dan schakelen die in en uit op de thermostaat.
    De kans dat alles uitvalt wordt daardoor al een heel stuk kleiner (maar probeer het andere stroomverbruik in huis toch te beperken als je alle keukentoestellen tegelijk wil gebruiken).
    Van harte dank voor die lieve, en vooral nuttige tips.
    Dank aan iedereen, en ik kan aan de slag !

    Comment


    • #17
      Re: een vraagje voor een electricien

      Oorspronkelijk geplaatst door willyB Bekijk bericht
      Op mijn meter staat de vermelding : 40A. Is dat de hoofdbeveiliging ?

      Bij de aansluiting in 1978 heeft men 380V voorzien voor mijn kookplaat en een stopcontact in de garage want dat was nodig om 380V te krijgen.

      Later bij de installatie van een nieuwe kookplaat is die 380 vervangen door 230V want "dat was niet nodig".
      Nee, enkel dat de teller 40A aankan. Er moet in de tellerkast ergens een automaat zitten die afslaat als er bv. een serieuze kortsluiting is, en daar staat normaal gezien ook een waarde op. Mocht je een beveiliging hebben van 32 of 40 A dan zit je gebeiteld qua vermogen en is het enkel nodig de nieuwe stroomkringen op de verschillende fasen te verdelen. Heb je 20A dan is die zorgvuldige verdeling pure noodzaak.
      Uw aansluiting is, buiten een eventuele driefasige motor die drie of vier fasen tegelijk gebruikt, eigenlijk te beschouwen als 3 parallelle monofasige aansluitingen 230V met per fase de max. stroomsterkte die op de automaat vermeld staat.
      Trouwens, elke kookplaat op zich werkt bijna altijd op 230V, men brengt er dus, mijn uitleg hierboven volgend, de drie par. aansluitingsfasen naartoe om de stroom te kunnen verdelen. Uw "oude" kookplaat zal dus hoogstwaarschijnlijk ook al een 230V plaat geweest zijn.

      De term 380V is zo een beetje een dooddoener om een driefasige aansluiting aan te duiden, waarbij de 380V spanning zelden of nooit gebruikt wordt (in woningen uiteraard).
      Last edited by nete; 15 maart 2015, 14:27.
      BD0473BE / https://sites.google.com/view/nete-be/home
      Lumix G90 / Lumix GM5 12-32 mm / 12-60mm / 25mm 1,7 / 35-100mm / 7,5mm Fisheye

      Comment


      • #18
        Re: een vraagje voor een electricien

        Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
        Dat is in orde, wat het verbruik van de vaatwasser betreft, die schakel je doorgaans pas in als alle andere grote stroomverbruikers uitgeschakeld zijn (na het eten, en dan best nog op nachttarief).
        Voor de rest zal je rekening moeten houden met het totale vermogen dat je maximaal binnen krijgt (hoofdzekering in de meterkast).
        Probeer zeker dan andere grote stroomverbruikers (wasmachine, droogkast, elektrisch verwarmingstoestel...) niet te gebruiken terwijl je aan het koken bent, dan is de kans kleiner dat alles tegelijk uitvalt omdat je meer verbruikt dan wat de hoofdzekering aan kan.
        Die valt niet meteen uit als er wat teveel stroom door gaat, het is een trage zekering die eerst geleidelijk opwarmt, en dan pas uitvalt (bij een kortsluiting gaat die uiteraard wel meteen uit).

        Het zijn ook allemaal toestellen die niet constant het maximaal opgegeven vermogen gebruiken, een oven schakelt in en uit om de gewenste temperatuur te behouden, en dat geldt ook voor de kookplaten.
        Als je alles tegelijk "koud" inschakelt, dan zit je wel aan het maximumverbruik, maar dat zal een trage hoofdzekering in principe wel moeten kunnen opvangen.
        Het is dus mogelijk om tijdelijk tot 60A door een trage 40A zekering te trekken zonder dat die uit valt, tegen dat die dan uit zou vallen zijn de oven en de frietketel al wel op temperatuur, vanaf dan schakelen die in en uit op de thermostaat.
        De kans dat alles uitvalt wordt daardoor al een heel stuk kleiner (maar probeer het andere stroomverbruik in huis toch te beperken als je alle keukentoestellen tegelijk wil gebruiken).
        En zorg dat je de grootverbruiker-kringen verdeelt over je drie fasen in je zekeringkast !!!!!!!! Is nog VEEL belangrijker dan de inderdaad heel nuttige raad hier gegeven.
        BD0473BE / https://sites.google.com/view/nete-be/home
        Lumix G90 / Lumix GM5 12-32 mm / 12-60mm / 25mm 1,7 / 35-100mm / 7,5mm Fisheye

        Comment


        • #19
          Re: een vraagje voor een electricien

          Oorspronkelijk geplaatst door nete Bekijk bericht
          En zorg dat je de grootverbruiker-kringen verdeelt over je drie fasen in je zekeringkast !!!!!!!! Is nog VEEL belangrijker dan de inderdaad heel nuttige raad hier gegeven.
          Dat doe je toch altijd als je een driefasige zekeringkast hebt?

          Als iemand die daar niets van kent de verbindingen maakt in de zekeringkast, meet dan in ieder geval eerst de spanning op de stopcontacten.
          Het zal niet de eerste doe-het-zelver zijn die 400V op de stopcontacten zet in plaats van 230V.
          http://barthuysmans.smugmug.com/
          BD0338BE

          Comment


          • #20
            Re: een vraagje voor een electricien

            Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
            Dat doe je toch altijd als je een driefasige zekeringkast hebt?

            Als iemand die daar niets van kent de verbindingen maakt in de zekeringkast, meet dan in ieder geval eerst de spanning op de stopcontacten.
            Het zal niet de eerste doe-het-zelver zijn die 400V op de stopcontacten zet in plaats van 230V.
            Inderdaad, en iemand die wat op de hoogte is van elektrische installaties zal die verdeling echt wel maken.
            BD0473BE / https://sites.google.com/view/nete-be/home
            Lumix G90 / Lumix GM5 12-32 mm / 12-60mm / 25mm 1,7 / 35-100mm / 7,5mm Fisheye

            Comment


            • #21
              Re: een vraagje voor een electricien

              Oorspronkelijk geplaatst door willyB Bekijk bericht
              Standaard 9,5 kWh ? Waar vind ik dat terug ?
              Als deze installatie van 1978 is, zal dat normaal gezien nog met een Teco hoofdschakelaar zijn, kijk eens
              wat daar op staat qua vermogen in Amp. indien reeds een model met plexi plaatje staan daar een aantal
              getallen in cirkeltjes daar achter liggen een paar plaatjes, kijk welk getal er staat waar die vijsjes onder passen,
              dan weten we reeds heel wat meer, en kijk dan welke spanning op de teller is vermeld, dan kan ik je vertellen wat het totaal
              vermogen van je aansluiting is, de rest is dan zoals hier boven reeds beschreven een kwestie van een evenwichtige verdeling maken.

              Comment


              • #22
                Re: een vraagje voor een electricien

                Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
                en kijk dan welke spanning op de teller is vermeld
                Als het een wat oudere teller is staat er waarschijnlijk vermeld: 3x10(40) 220/380.
                BD0473BE / https://sites.google.com/view/nete-be/home
                Lumix G90 / Lumix GM5 12-32 mm / 12-60mm / 25mm 1,7 / 35-100mm / 7,5mm Fisheye

                Comment


                • #23
                  Re: een vraagje voor een electricien

                  en vergeet een ding zeker niet
                  elke grote wijziging in je elektrische installatie moet gekeurd worden
                  in dit geval moet de uitbreiding al zeker gekeurd worden en als de rest van je installatie ouder is dan 25 jaar en sinds 25 jaar geen keuring heeft gehad moet de rest ook gekeurd worden
                  elke huishoudelijke installatie moet minimum elke 25jaar gekeurd worden
                  deze keuringen zijn wettelijk verplicht en ook nodig voor in orde te zijn met je brandverzekering

                  Comment


                  • #24
                    Re: een vraagje voor een electricien

                    Niet te snel panikeren.
                    Hier al jaren een mono 40A aansluiting.
                    Koken, oven microgolf, frietketel, 2000W boilertje, afwassen... Nog nooit gelet op het gebruik van meerdere gebruikers en nog nooit een zekering die sprong.
                    Wasmachine en droogkast staan al jaren op één kring van 20 A, en dat springt nooit.
                    Een automaat is nu eenmaal traag en kan gerust 25% meer trekken gedurende een hele tijd zonder te springen.

                    Comment


                    • #25
                      Re: een vraagje voor een electricien

                      Oorspronkelijk geplaatst door Tommie1 Bekijk bericht
                      Een automaat is nu eenmaal traag en kan gerust 25% meer trekken gedurende een hele tijd zonder te springen.
                      dat valt te zien welke afschakelcurve deze
                      voor normaal huishoudelijk gebruik is die met de C curve het meest gebruikt
                      maar je hebt nog B en D curve
                      dus zomaar stellen dat elke automaat van het trage type is nogal kort door de bocht Tommie
                      als je de automaat bij de brico of gamma haalt zal die wel van het type C zijn
                      maar gewoon opletten als je via via een automaat overneemt die van op zijn werkt komt of van de boot is gevallen enzo in verband met die uitschakelcurve's

                      Comment


                      • #26
                        Re: een vraagje voor een electricien

                        Klopt, dit is geldig voor de C curve.

                        En dat is wat 99% in zijn kast heeft steken.
                        Ik zou trouwens nooit een automaat 'in occasie' gebruiken. Waar die ook vandaan komt.

                        Comment


                        • #27
                          Re: een vraagje voor een electricien

                          Oorspronkelijk geplaatst door Tommie1 Bekijk bericht
                          Wasmachine en droogkast staan al jaren op één kring van 20 A, en dat springt nooit.
                          Een automaat is nu eenmaal traag en kan gerust 25% meer trekken gedurende een hele tijd zonder te springen.
                          Heb je al eens de temperatuur van die 20A automaat gecontroleerd, als de wasmachine en droogkast samen een uur hebben gedraaid ?

                          Comment


                          • #28
                            Re: een vraagje voor een electricien

                            Nee, maar ik doe dat al bijna 20 jaar.
                            Een wasmachine verbruikt alleen veel stroom bij het opwarmen, en hoe lang duurt dat?

                            De droogkast is ondertussen sinds een jaartje vervangen door een WP model, dus de nieuwe verbruikt een pak minder.

                            Hetzelfde met een kookplaat.
                            Op vol vermogen gebruik je die telkens een paar minuten (tot het water kookt), of de boter bruin is.
                            Daarmee heb je niet direct problemen met meerdere toestellen tegelijk.

                            Mijn kookplaat heeft een aansluitvermogen van 8800W (inductie), en mijn straataansluiting is 9500W.
                            Toch koken we terwijl er frietjes gebakken worden, en neen, het licht gaat niet uit.

                            Comment


                            • #29
                              Re: een vraagje voor een electricien

                              Beste
                              Was is even aan het lezen
                              Begrijp het allemaal Het vermogen en zo maar nu
                              Ze zouden bij mijn nicht de electriciteit afgekeurd hebben omdat microgolf en stoomoven op de zelfde kring staan
                              Maar als de kring afgezekerd is met 20A en de draad is een 3x 2,5 mm2
                              Dan is het voor de keurder toch in orde
                              Dat jij de 2 toestellen niet gelijk kunt opzetten is toch niet de keurder zijn probleem
                              De vaatwasser is inderdaad een enkele kring en nog. Achter de 30mA ook nog .
                              Maar voor microgolf en stoom oven is er volgens mij geen richtlijn???

                              Gr Bert

                              Comment


                              • #30
                                Re: een vraagje voor een electricien

                                Oorspronkelijk geplaatst door Chapke Bekijk bericht
                                Beste
                                Was is even aan het lezen
                                Begrijp het allemaal Het vermogen en zo maar nu
                                Ze zouden bij mijn nicht de electriciteit afgekeurd hebben omdat microgolf en stoomoven op de zelfde kring staan
                                Maar als de kring afgezekerd is met 20A en de draad is een 3x 2,5 mm2
                                Dan is het voor de keurder toch in orde
                                Dat jij de 2 toestellen niet gelijk kunt opzetten is toch niet de keurder zijn probleem
                                De vaatwasser is inderdaad een enkele kring en nog. Achter de 30mA ook nog .
                                Maar voor microgolf en stoom oven is er volgens mij geen richtlijn???

                                Gr Bert
                                Een gewone microgolf verbruikt minder dan 2000W (een gecombineerde microgolf kan wel meer verbruiken als alle mogelijkheden tegelijk worden gebruikt), een stoomoven zal ook wel ongeveer 2000W verbruiken (als het geen professioneel toestel is), dat is samen 4000W of 17,39A bij 230V. Op de achterkant wordt altijd het maximale vermogen vermeld dat het apparaat kan verbruiken.
                                Een automatische zekering zoals die in de meeste woningen wordt gebruikt moet bij 1,5x de nominale stroomsterkte binnen het uur uitvallen, het is dus mogelijk om een tijdje 30A door een 20A zekering te laten lopen zonder dat de stroom uitvalt.
                                Bij een grotere overbelasting zal het thermisch gedeelte van die zekering sneller opwarmen waardoor de zekering eerder uitvalt, en bij heel hoge stroomsterktes (kortsluiting) wordt het magnetisch gedeelte van de zekering gebruikt waardoor de zekering meteen uitschakelt. In zo'n automaat zitten dus twee soorten beveiligingen, een thermische om langdurige overbelasting van de stroomkring te voorkomen (zodat de bedrading niet te warm wordt), en een magnetische die de stroomkring beveiligt bij kortsluiting.
                                http://barthuysmans.smugmug.com/
                                BD0338BE