Binnenkort komen ze mijn elektrische installatie keuren.Daarbij gaan ze ook de aarding nakijken.
Nu heb ik vandaag een testje gedaan om te zien of mijn aarding ok is maar het ziet er niet goed uit.
Ik heb hier 2 aardingspinnen in de voortuin,zelf in de grond geklop en met VOB draad en van die klemmen op de aardingspin gemonteerd.
Nu heb ik hier voor de verliesstroom schakelaar 1 fase genomen (hebben hier 3 maal 220 volt) en aangesloten op een haardroger van 2000 watt.De andere pin van de haardroger heb ik op mijn aardingspin aangesloten.Onbelast meet ik tussen aarde en 1 fase 129 volt.Echter als ik de haardroger aanzet valt mijn spanning terug naar 11.5 volt en vloeit er een stroom van 0.4 A.
Dus als we nu R=U/I = 129 V - 11.5 V = 117.5 V / 0.4 A = 292 ohm
Raar dat ik zo een spannigsval krijg als ik de haardroger aan zet.Wat zou hier fout kunnen zijn?
mir
Nu heb ik vandaag een testje gedaan om te zien of mijn aarding ok is maar het ziet er niet goed uit.
Ik heb hier 2 aardingspinnen in de voortuin,zelf in de grond geklop en met VOB draad en van die klemmen op de aardingspin gemonteerd.
Nu heb ik hier voor de verliesstroom schakelaar 1 fase genomen (hebben hier 3 maal 220 volt) en aangesloten op een haardroger van 2000 watt.De andere pin van de haardroger heb ik op mijn aardingspin aangesloten.Onbelast meet ik tussen aarde en 1 fase 129 volt.Echter als ik de haardroger aanzet valt mijn spanning terug naar 11.5 volt en vloeit er een stroom van 0.4 A.
Dus als we nu R=U/I = 129 V - 11.5 V = 117.5 V / 0.4 A = 292 ohm
Raar dat ik zo een spannigsval krijg als ik de haardroger aan zet.Wat zou hier fout kunnen zijn?
mir