    het is hier vast wel iemand zijn of haar vak.

    Hoe controleer ik ook al weer op een veilige manier of de aarde ook is aan gesloten op een stopcontact? (ahum, wandcontactdoos )

    Ik weet wel een grove manier maar als je geen aardlekschakelaar hebt weet je nog niks. Plus niet echt veilig natuurlijk

    Dus hoe doe ik dat netjes met een multimeter? (ben het ff kwijd)

    grtx Johan
    Canon EOS 7D mark II & EOS 40D | 50mm f1.8 | 24-70mm f2.8 | 70-200mm f4 | 300mm f4 | 1.4xII

  • #2
    Re: Aarde (als in geaard)

    Met een multimeter moet je meten (meter op minstens 250v wisselspanning zetten) tussen de fase en de aardingspin van het stopcontact.

    Als de aarding is aangesloten moet je 220 a 240 volt meten.

    Als de aarding niet is aangesloten uiteraard 0 volt.

    Op deze manier kun je meten of je een aarding hebt maar kun je nog niet zeggen of ze ook voldoende is. Dit wordt gemeten met een speciale meter.

    Vroeger werd met een stekker met aarding, een wisselschakelaar en een gloeilamp een schakeling gemaakt die men in het stopcontact stak en waarmee men de aarding kon testen.

    Door de wisselschakelaar te verzetten had je éénmaal een normaal brandende lamp die aangesloten was tussen fase en nul en anderzijds een lamp die aangesloten was tussen fase en aarding.

    Bij een goede aarding brandt de lamp op de twee standen met dezelfde sterkte.

    Bij een slechte aarding brandt de lamp niet of zwak.

    Maar dit was vroeger, nu heeft men aardlekschakelaars.
    Groetjes
    ----JO

    Comment


    • #3
      Re: Aarde (als in geaard)

      In een 3x400V net zal je inderdaad zo'n 230V meten tussen een fase en de aarding, maar ik weet dat er op sommige plaatsen nog gewerkt wordt met 3x230V, en dan zal de spanning tussen een fase en de aarding ongeveer 130V zijn.

      Als je de test doet met een lamp, dan test je in een keer ook de verliesstroomschakelaar, als die uitschakelt, ben je 100% zeker dat die perfect werkt.
      http://barthuysmans.smugmug.com/
      BD0338BE

      Comment


      • #4
        Re: Aarde (als in geaard)

        Bedankt,

        Johan
        Canon EOS 7D mark II & EOS 40D | 50mm f1.8 | 24-70mm f2.8 | 70-200mm f4 | 300mm f4 | 1.4xII

        Comment


        • #5
          Re: Aarde (als in geaard)

          Oorspronkelijk geplaatst door jo99841 Bekijk bericht
          Met een multimeter moet je meten (meter op minstens 250v wisselspanning zetten) tussen de fase en de aardingspin van het stopcontact.

          Als de aarding is aangesloten moet je 220 a 240 volt meten.
          In de meeste gevallen zal je verliesstroomschakelaar wel onmiddellijk afspringen vrees ik. Bij mij toch.

          Comment


          • #6
            Re: Aarde (als in geaard)

            Oorspronkelijk geplaatst door hvr_oosterzele Bekijk bericht
            In de meeste gevallen zal je verliesstroomschakelaar wel onmiddellijk afspringen vrees ik. Bij mij toch.
            Als je spanning meet, dan gaat er maar een héél kleine stroom door de meter, als die stroom al voldoende is om de verliesstroomschakelaar uit te schakelen, dan kan je geen enkel geaard apparaat in het stopkontakt steken zonder dat de stroom uitvalt.

            Op het werk gebruiken wij een hoogspanningstester om de isolatie van apparaten te testen, en ik kan je verzekeren dat er bij elk geaard apparaat wel een heel kleine "lekstroom" naar de aarde vloeit.

            In de meeste wasmachines zit bijvoorbeeld een stoorfilter, in zo'n filter zitten een paar condensatortjes tussen de stroomdraden en de aarding aangesloten zijn. Daar gaat ook constant een klein lekstroompje naar de aarding, de stroom die door een multimeter gaat is veel kleiner (als je de spanning meet toch, als je probeert om de stroom te meten op die manier, dan krijg je wel een vonk waarbij de verliesstroomschakelaar uitvalt).

            De algemene verliesstroomschakelaar van een woning schakelt pas uit bij een stroomverlies van 300mA, de verliesstroomschakelaar voor vochtige ruimtes (badkamer) gaat bij 30mA uit.
            http://barthuysmans.smugmug.com/
            BD0338BE

            Comment


            • #7
              Re: Aarde (als in geaard)

              Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
              De algemene verliesstroomschakelaar van een woning schakelt pas uit bij een stroomverlies van 300mA, de verliesstroomschakelaar voor vochtige ruimtes (badkamer) gaat bij 30mA uit.
              Bij mij stond alles op 30 mA, misschien daardoor. Ondertussen heb ik al een deel op de 300 mA alleen gezet, 'k had regelmatig last daardoor. Misschien ook een beetje een verouderde multimeter, kan ook. Met de nieuwe heb ik dat nog niet getest.

              Comment


              • #8
                Re: Aarde (als in geaard)

                nu weet ik het

                als onze wasmachine draait gaat de tv ontvangst weg en geen geluid meer op de radio .... t'zal dan toch een stoorfilter inzitten