  • Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

    Aan de kenners hier...

    Sinds vorige week aan het vechten met Luminus en Eandis om eindelijk de gas open te draaien in onze nieuwbouw..
    Ze verweten elkaar dat de contracten/gegevens niet correct werden doorgegeven en natuurlijk zijn ze vandaag pa om 15.30u de gas kunnen komen open zetten.

    Ons huis is nog niet opgeleverd maar de verwarming zou zelf kunnen opgestart worden. Zo gezegd/zo gedaan...
    Niet dus. Water staat op de radiatoren en de ketel. Volgens mij ook goed ontlucht. Koppeling onder ketel zelf even losgemaakt en gepurgeerd.

    De bouwfirma mannen wilden niet meer komen (hoewel beloofd...) en de service dienst ging me ook terugbellen vandaag.. ook niemand gehoord.

    Onze nieuwe keuken werd geplaatst op voorwaarde dat het huis verwarmd ging zijn... De keuken staat er nu een week.
    De bouwdroger is al weg wegens einde huur...
    De laminaat ligt nu in 3 slaapkamers...

    De vraag van de dag is dus:
    Wie weet hoe ik storingscode E014 weg krijg zodat de ketel opstart? De handleiding zegt hier niks over.

    De ketel start telkens op, draait en warmt een 10tal seconden, slaat uit e, herhaalt dit een keer of 5 alvorens rode storingsled op te lichten.
    de temperatuur raakt tot 35° en de radiatoren beneden zijn even lauw geweest aan de ingang. Ik neem dus aan dat de pomp niet vast zit.

    Wie kan me helpen om dit weekend toch te kunnen verwarmen? De mannen zullen begin volgende week hopelijk wel opdagen....

    Alvast bedankt!

    Bart

  • #2
    Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

    Die krijg je niet weg, ketel moet in het geheel nagelopen worden door service monteur....

    Comment


    • #3
      Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

      Oorspronkelijk geplaatst door Bart Bever Bekijk bericht
      ...................
      De ketel start telkens op, draait en warmt een 10tal seconden, slaat uit e, herhaalt dit een keer of 5 alvorens rode storingsled op te lichten.
      de temperatuur raakt tot 35° en de radiatoren beneden zijn even lauw geweest aan de ingang. Ik neem dus aan dat de pomp niet vast zit.
      ................
      Dat lijkt alsof er een terugslag is van CO² gassen.
      Is de schouw vrij en open ?
      Is de schouw droog/warm genoeg?
      Kan er genoeg verse lucht naar de ketel, in de stookruimte?

      'k Ben wel geen specialist.
      " In de fysica kun je niet bewijzen dat een theorie juist is. Je kunt alleen aantonen dat ze fout is. " (Céline Broeckaert & Frank Vestraete)

      Comment


      • #4
        Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

        Bedankt voor de reacties!

        Ik wil gerust een interventie betalen maar niet de hoofdprijs natuurlijk omdat dit door de firma moet rechtgezet worden.

        De schouw is zeker vrij, ketel staat op zolder en heeft maar een 2 tal meter schouw.

        Groeten!

        Comment


        • #5
          Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

          Lucht in de gasleiding is meest waarschijnlijk.
          E014 komt doordat er geen ontsteking is.
          Kan ook een defect zijn, maar bij pas aangesloten installatie is gasleiding purgeren meestal de oplossing.

          Hoe dit moet weet ik zelf niet.
          Canon EOS Digital
          BD0479BE

          Comment


          • #6
            Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

            Het proberen waard, gewoon de afvoer afnemen en in de binnenste buis een paar flessen proper water in gieten.
            Het kan namelijk dat er wat vuil in de ontsteker of aan de lambda sonde zit, kan totaal geen kwaad, het water zal gewoon terug weglopen langs de condensatie afvoer.
            Daar kan je niets mee mis doen, wordt zelfs standaard gedaan door sommige installateurs.
            Ondertussen ook eens zien of toevoer en afvoer van verse lucht en rookgassen vrij is.
            En ook zien dat de waterdruk hoog genoeg is op je radiator gedeelte, ongeveer 2bar is perfect, als daar de druk beneden de 1,2 bar zakt zal je systeem ook in foutcode gaan.
            Last edited by Guest42; 23 oktober 2015, 22:13.

            Comment


            • #7
              Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

              Oorspronkelijk geplaatst door Bart Bever Bekijk bericht
              ...................
              De schouw is zeker vrij, ketel staat op zolder en heeft maar een 2 tal meter schouw. ...................
              Een schouw van 2 meter is veel te kort.
              Bij zo'n schouw is het verschil in gewicht van de warme gassen in de schouw en de koude lucht er buiten is te klein om een goede doorstroming te krijgen.
              Een te korte schouw trekt niet. Een lange schouw kan soms moeilijk doen om te straten, daarna werkt die perfect.
              Daardoor blijft de CO² ( d.i. de verbrande gassen) hangen en klapt de veiligheid toe.
              Mijn gedacht!
              Probeer eens die schouw te activeren door er bvb een stofzuiger te doen in blazen of zo. Je zal het verschil merken.
              Als het zo is dan moet de installateur de schouw een meter of twee verlengen.
              Last edited by Skitch; 23 oktober 2015, 23:37.
              " In de fysica kun je niet bewijzen dat een theorie juist is. Je kunt alleen aantonen dat ze fout is. " (Céline Broeckaert & Frank Vestraete)

              Comment


              • #8
                Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

                Oorspronkelijk geplaatst door Skitch Bekijk bericht
                Een schouw van 2 meter is veel te kort.
                Dat klopt inderdaad voor een kolenstoof, maar bij een condensatieketel worden de rookgassen door middel van een elektrische ventilator afgevoerd. Zulke ketel maakt zijnen "trek" zelf
                Last edited by notex; 24 oktober 2015, 00:02.

                Comment


                • #9
                  Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

                  Het is de taak van je installateur om de ketel op te starten.
                  Je huis is nog niet opgeleverd, dus ik zou er met mijn pollen van af blijven. Je verliest mogelijk je garantie.

                  Als de ketel al een paar keer gebrand heeft, is de gasleiding al gepurgeerd.

                  Toch efkes wachten. Misschien is de instelling van het gasdebiet fout. Als je dan blijft branden zit je mogelijk met roet, en dan is er blijvende schade.

                  Comment


                  • #10
                    Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

                    Zoals Tommie1 aankaart, het is nieuw en nog niet opgeleverd => blijf daar zelf af en wacht op de installateur om het op te lossen.
                    Als ge iets naar de kl* helpt, dan kunt ge meer miserie hebben dan wat je nu hebt.
                    Plezant is misschien anders, maar met wat geduld komt het wel in orde en uw keuken zal echt niet stuk gaan tijdens dit WE.
                    Canon EOS Digital
                    BD0479BE

                    Comment


                    • #11
                      Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

                      Ik zou er zelf ook niet aan prutsen desondanks ik meerdere technische diplomas heb (niet in CV).
                      Het ding is microcontroller gestuurd en zit vol beveiligingen net om u een optimaal rendement en optimale veiligheid te garanderen.
                      Dat het ding nu in fout gaat is omdat een voorwaarde ergens niet vervult is of ernstig buiten de toleranties gaat. Hij beschermd u als het ware van verder onheil.
                      Als het nog niet opgeleverd is kan je ook nog geen service inroepen. Dus ik vrees dat je even geduld zal moeten oefenen.
                      Je kan mogelijks proberen de installateur wat te motiveren om de installatie sneller op te leveren.

                      Als de vochtigheid in de bouw binnen de perken blijft dan komt dat wel goed met die keuken. Uw keuken en laminaat gaan het hooguit wat fris hebben maar een verschil met de opslagruimte vanwaar hij komt zal niet groot zijn. Maak u geen zorgen, ook daar is geen verwarming. Als het maar droog is.

                      En voor de rest de rit uitzitten, het loopt wel los.

                      Comment


                      • #12
                        Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

                        Bedankt allen voor de adviezen.

                        Ik kan intussen melden dat we sinds vanmiddag verwarming hebben!
                        De Servicedienst van De Dietrich kende ons vanmorgen nog niet toen ik zelf contact had genomen, hoewel de bouwfirma dit de vrijdag voor het weekend zou doen.
                        Situatie uitgelegd en hopla, vlak voor de middag stond er een technieker om de ketel op te starten. Gelukkig kon hij er nog mee lachen want de rode fiche van de ontsteking lag naast de klem... Deze zat wel onder een plastic cover die ik zelf nog niet had losgeklikt maar volgens mij hadden de cv mannen dit wel kunnen weten als ze ook hier geweest zouden zijn ipv zich te verstoppen.
                        Wel heeft de brave man van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ketel direct in te regelen.

                        Natuurlijk een subtiel sms je gestuurd naar de werfleider... en antwoord gekregen

                        Groeten,
                        Bart

                        Comment


                        • #13
                          Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

                          Zie je wel..'
                          Vraag me wel af hoe die toch warm water heeft gepompt.

                          Comment


                          • #14
                            Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

                            Omdat die in een uitsparing lag op minder dan een milimeter van de klem.. er zal wel even contact geweest zijn.
                            Het ratelent geluidje tijdens het opstarten zal hier ook wel voor iets tussen zitten. (klinkt zoals een relais maar dan in mitraillette modus )

                            Groeten!

                            Comment


                            • #15
                              Re: Help opstart verwarming De Dietrich Naneo 24/28 MI

                              Het spreekt voor zich dat we nu wel allemaal komen naar de housewarming