Besten,
Graag jullie deskundig advies aub.
Ik loop hier tegen een, voor mij, vreemd probleem aan.
Bij de vervanging van mijn 35+ jaar oude frigo vandaag wil de firma de frigo niet aansluiten omdat er zogezegd een fase staat op de aarding, hun testertje toont een "warme" verbinding aan tussen fase en aarding zelfs bij uitgeschakelde spanning via de zekeringen (ik heb idd 3 fasige 3x 220, oude installatie). Nu dat zou nogal straf zijn want dan stond die aarding al 35+ jaar onder spanning en dus ook de oude frigo. Ik kan mij niet voorstellen dat zoiets geen vonken of doden tot gevolg zou hebben gehad. Enfin, geen lieve moederen aan de "begeleider" heeft altijd gelijk gewoon omdat hij op de kleur van de draad afgaat en op zijn strepen als "elecktireker" staat, begrijpelijk. (een rode draad waar een zwarte aan vast zit, ok verkeerde kleur, geel-groene is afgeknipt in de tussen-verdeeldoos, stel je voor).
Ik heb dus mijn voormiddag doorgebracht om een deel van de installatie in kaart te brengen. Het vreemde is nu dat die rode draad in kwestie wel degelijk doorverbonden is met de geel-groene draad van de aarding. Die verbinding zit in een bijkomde verdeeldoos. Maar de leiding naar de frigo is enkelvoudig, ttz het is een directe leiding van het verdeelbord direct naar boven. Er zijn dus 2 fasen afgetapt van het verdeelbord en de geel-groene draad gaat naar het gezamelijk knooppunt "aarding". In de verdeeldoos zit een "suiker" voor 3 draden, de fasen zijn hiermee doorverbonden maar de geel-groende en de "rode" draad van de leiding zijn hier doorverbonden onder zo een "schroefkapje" in plastic en niet op de 3e vrije positie in de kroonsteen. Hoedanook ... lijkt mij niets abnormaal behalve slordig werk.
De grap is nu dat bij afschakelen van de 2 fasen via de zekeringen er nog steeds 6,8V (wisselsp?) staat tussen elke fase en de aardingsdraad. Tussen de fasen staat 0,6V max. Tussen de "warme" fase en de aarding staat 140V wissel.
Is dat dan een slechte aarde?
Ik heb ook direct aan het schakelbord gemeten, ttz een zekering er uit en de "koude" kant gemeten versus de aarde. Zelfde 6,8V !!?? Hoe kan er spanning op de aardingsdraad staan ?
Ik heb naast het schakelbord een grote wirwar van aardingsdraden die daar allemaal samen komen en via een grote koperen, speciale, moer allemaal samen gevezen zijn en daar verbonden zijn aan de aardingsdraad die naar buiten loopt. Het "voordeel" van een door de jaren heen, opbouw installatie ttz bric a brac van bijgetrokken leidingen etc ...
Ik heb tevens opgravingswerken verricht om te kijken wat er onder de grond zit. De aarding is aangelegd zo'n 40 jaar terug maar alles zit ondergronds nog stevig vast. wat op zich nog niets betekent natuurlijk ... maar toch ?
Helaas heb ik geen Megger dus ik kan de kwaliteit van de aarding niet doormeten.
Kan iemand hier een idee geven over een te ondernemen actie? Een nieuwe paal naast de oude in de grond slaan en de aardingsdraad daar aan verbinden ?
Wat is het mogelijke gevaar om de bestaande aarding toch te gebruiken ? Ik moet nu tot de vaststelling omen dat mijn aarding mogelijk al jaaaren niet deugt ?
Ik bedoel, moest eea echt slecht aangesloten zijn dan gaat mijn verbruik toch de hoogte in?
Uw standpunten tegemoet ziende ... bij voorbaat dank !!
Graag jullie deskundig advies aub.
Ik loop hier tegen een, voor mij, vreemd probleem aan.
Bij de vervanging van mijn 35+ jaar oude frigo vandaag wil de firma de frigo niet aansluiten omdat er zogezegd een fase staat op de aarding, hun testertje toont een "warme" verbinding aan tussen fase en aarding zelfs bij uitgeschakelde spanning via de zekeringen (ik heb idd 3 fasige 3x 220, oude installatie). Nu dat zou nogal straf zijn want dan stond die aarding al 35+ jaar onder spanning en dus ook de oude frigo. Ik kan mij niet voorstellen dat zoiets geen vonken of doden tot gevolg zou hebben gehad. Enfin, geen lieve moederen aan de "begeleider" heeft altijd gelijk gewoon omdat hij op de kleur van de draad afgaat en op zijn strepen als "elecktireker" staat, begrijpelijk. (een rode draad waar een zwarte aan vast zit, ok verkeerde kleur, geel-groene is afgeknipt in de tussen-verdeeldoos, stel je voor).
Ik heb dus mijn voormiddag doorgebracht om een deel van de installatie in kaart te brengen. Het vreemde is nu dat die rode draad in kwestie wel degelijk doorverbonden is met de geel-groene draad van de aarding. Die verbinding zit in een bijkomde verdeeldoos. Maar de leiding naar de frigo is enkelvoudig, ttz het is een directe leiding van het verdeelbord direct naar boven. Er zijn dus 2 fasen afgetapt van het verdeelbord en de geel-groene draad gaat naar het gezamelijk knooppunt "aarding". In de verdeeldoos zit een "suiker" voor 3 draden, de fasen zijn hiermee doorverbonden maar de geel-groende en de "rode" draad van de leiding zijn hier doorverbonden onder zo een "schroefkapje" in plastic en niet op de 3e vrije positie in de kroonsteen. Hoedanook ... lijkt mij niets abnormaal behalve slordig werk.
De grap is nu dat bij afschakelen van de 2 fasen via de zekeringen er nog steeds 6,8V (wisselsp?) staat tussen elke fase en de aardingsdraad. Tussen de fasen staat 0,6V max. Tussen de "warme" fase en de aarding staat 140V wissel.
Is dat dan een slechte aarde?
Ik heb ook direct aan het schakelbord gemeten, ttz een zekering er uit en de "koude" kant gemeten versus de aarde. Zelfde 6,8V !!?? Hoe kan er spanning op de aardingsdraad staan ?
Ik heb naast het schakelbord een grote wirwar van aardingsdraden die daar allemaal samen komen en via een grote koperen, speciale, moer allemaal samen gevezen zijn en daar verbonden zijn aan de aardingsdraad die naar buiten loopt. Het "voordeel" van een door de jaren heen, opbouw installatie ttz bric a brac van bijgetrokken leidingen etc ...
Ik heb tevens opgravingswerken verricht om te kijken wat er onder de grond zit. De aarding is aangelegd zo'n 40 jaar terug maar alles zit ondergronds nog stevig vast. wat op zich nog niets betekent natuurlijk ... maar toch ?
Helaas heb ik geen Megger dus ik kan de kwaliteit van de aarding niet doormeten.
Kan iemand hier een idee geven over een te ondernemen actie? Een nieuwe paal naast de oude in de grond slaan en de aardingsdraad daar aan verbinden ?
Wat is het mogelijke gevaar om de bestaande aarding toch te gebruiken ? Ik moet nu tot de vaststelling omen dat mijn aarding mogelijk al jaaaren niet deugt ?
Ik bedoel, moest eea echt slecht aangesloten zijn dan gaat mijn verbruik toch de hoogte in?
Uw standpunten tegemoet ziende ... bij voorbaat dank !!