Ik heb een vraag over een kookplaat, ik wil ze monofasig aansluiten(omdat ze alleen zo kan aangesloten worden volgens het plannetje) en ze heeft een vermogen van 6400Watt.
Als ik de formule vorm P=U.I I=P:U ----> 6400:230=27.8Ampere
Voor 27,8 A neem ik een automaat van 32A???
De draaddikte van aan de automaat is dan 6mm² of 4mm²???
Kan iemand me zeggen of mijn redenering klopt?